AbsAlenka
Подскажите пожалуйста нужно ли ставить в помещение котельной кран для пожаротушения??? blink.gif wub.gif
Sasha Пожарник
СНиП II-35-76

пп. 17.5, 17.6
AbsAlenka
Спасибо, а если здание категории Г, тогда получаеться что не нужно?? smile.gif
UMD
17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
UMD
СНиП II-76, п. 17.5-. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.

Также почитайте
shadow
Уже было миллион тем про пожаротушение в котельных. Не в каждой котельной необходимо предусматривать ПК, в небольших автономных котельных можно обойтись огнетушителями. Воспользуйтесь поиском!!!
AbsAlenka
Спасибо!!!!!
Serg Ivanov
17.5. Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

17.6. Пожарные краны следует размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/c каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.