yuretsc
Хочу разобраться для себя.
Есть двигатель, на нем написанно 380/660.

Что означают эти напряжения?
Как я могу подключить его к частотнику, если питающая сеть 380В?
В каких случаях двигатель подключается к сети 660В?
vladim
оригинальный вопрос!очевидно,где есть напряжение 0,69 кВ
vladim
А если серьезно, то ваш двигатель можно включить как в сеть 0,4 кВ,так и сеть 0,69 кВ.В зависимости от напряжения в сети,выбирается метод соединения обмоток двигателя:или в звезду,или в треугольник.
yuretsc
Спасибо, а при подключении к 380 или 660, какие характеристики двигателя изменяются? кроме тока
Димм
Для частотника используете подключение треугольником.(на шильдике есть обозначение)
Для двигателя с лёгким пуском можно использовать подключение звезда с переключением на треугольник.
Мощность и ток при звезде в три раза меньше
Про 660(380х1,73) не заморачивайтесь.

"Хочу разобраться для себя." - читайте ТОЭ, сам не читал, но всем советую rolleyes.gif
Ludvig
660В, это мягкий пуск на старый лад.
vovan6686
380/660 это значит, что обмотка у него на 380 В., то есть если включить звездой - будет работать вполсилы, если треугольником - на полную. Можно с помощью пневмореле и трёх пускателей сбацать плавный пуск: разгон на звезде, и переход на треугольник.
yuretsc
спасибо
vladim
380/660 это значит, что обмотка у него на 380 В.
ну почему?у меня множество таких движков,которые я применяю в сети 0.69 кВ
Sharikov
обмотка на то и на то, а способ соединения обмоток - разный
ailcat
Цитата(yuretsc @ 20.7.2010, 0:43) *
Хочу разобраться для себя.
Есть двигатель, на нем написанно 380/660.
1) Что означают эти напряжения?
2) Как я могу подключить его к частотнику, если питающая сеть 380В?
3) В каких случаях двигатель подключается к сети 660В?

1) эти напряжения означают напряжение питающей сети при соединении обмоток в треугольник/звезду;
2) соединив обмотки треугольником;
3) когда имеется эта самая сеть в 660 вольт.

Теперь - а зачем это надо: просто вспомните школьную формулу I=P/U, и вспомните, что чем больше ток - тем толще нужен питающий кабель.
vadim999
Цитата(Димм @ 20.7.2010, 12:01) *
- читайте ТОЭ, сам не читал, но всем советую rolleyes.gif


Бу! Га-га! laugh.gif Хорошо сказано!

Нормальный ряд промышленных напряжений: ...127,220,380,660... Вольт, т.е. значения кратные "корню квадратному из трех". (Наверное, количеству фаз). Остальное, "как при социализме", продолжать? Расключение Вашего двигателя-
"на треугольник" для номинального режима работы.
Что касаемо Частотника, строго руководствоваться докой, на онный. Успехов, Прходящий Мимо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.