Добрый день!
Необходимо предусмотреть вентиляцию электротехнического помещения. Объект –котельная, электростанция.
Согласно СНиП II-58-75 Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Глава 58 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТЕПЛОВЫЕ Приложение 1(к) в помещении распределительного устройства (РУ) собственных расходов ТЭС влажность относительная в холодное время года должна быть в пределах 30-60%, а температура +5-+20С.
При влажности воздуха окружающей среды 83%, и его температуре -27С зимой, после нагрева его в системе вентиляции до +5С, влажность по расчету упадет до 5%, что в 6 раз меньше нормативной.
Таким образом, как говорят технологи, нужно ставить кроме системы вентиляции еще и систему увлажнения.
Но ведь нигде по факту в электрощитовых такого не городят!!!
Как тогда быть с нормативом? Как считать систему вентиляции?