Здравствуйте! Возможно тему нужно разместить в "песочнице" но тем не мение.
Какой мощности должна быть система отопления, если в здании присутствует и механическая приточно-вытяжная система вентиляции?
В класическом варианте (по крайней мере для зданий с естевственной вентиляцией), теплопотери состоят из теплопотерь через ограждения и из тепла, необходимого на нагрев воздуха для однократного воздухообмена. Как же поступают в моем случае? Проектируют систему отопления для компенсации теплопотерь лишь через ограждающие конструкции?
Seifer
Цитата
Какой мощности должна быть система отопления, если в здании присутствует и механическая приточно-вытяжная система вентиляции?

Смысл буквы "и" не ясен, потому вопрос м.б. не правильно понял.
Если вентиляция приточная в балансе, то мощность с.о. = теплопотерям (ну + запас).
smash
Смысл буквы "и" в том, что бывают здания без МЕХАНИЧЕСКОЙ приточной вентиляции(с подогревом воздуха в холодный период) wink.gif
Вот и возник вопрос, влияет ли это на мощность системы отопления.
izgiz
Холод через ограждающие конструкции тепло потери компенсируется системой отопления.
Холодный воздух (не подогретый) из системы вентиляции, то же своего рода тепло потери, компенсируются калорифером. rolleyes.gif
Composter
инфильтрация все равно должна учитываться. Богословский и Сканави Отопление стр 104 . формула 3.25 если тока естесвенная вентиляция а 3.26 для помещений со сбалансированной вентиляцией, т.е. вентиляционная вытяжка полностью компенсируется подогретым притоком - как раз ваш вариант
smash
izqiz, то-есть, грубо говоря, в помещении без механического притока радиатор будет скажем 1 м, а в помещении с механическим притоком 0,5 м ?
izgiz
Цитата(smash @ 25.8.2010, 15:48) *
izqiz, то-есть, грубо говоря, в помещении без механического притока радиатор будет скажем 1 м, а в помещении с механическим притоком 0,5 м ?

Нет



Если етьс приточная система вентиляции, тогда
Холодный воздух (не подогретый) из системы вентиляции, то же своего рода тепло потери (еще + к тем что через ограждающие конструкции), компенсируются калорифером.
Composter
smash , все зависит от баланса приточки и вытяжки, если приток превышает вытяжку то можно не учитывать инфильтрацию,и соответсвенно длина прибора будет меньше.
smash
Composter, это обьясняется тем, что при избыточном давлении инфильтрация отсутствует?
izgiz
Цитата(smash @ 25.8.2010, 17:10) *
Composter, это обьясняется тем, что при избыточном давлении инфильтрация отсутствует?

Лампочку то же надо учесть, если накаливания!
Composter
smash, ну при превышении притока в помещении будет избыточное давление,а инфильрация происходит из-за разности давлений снаружи и внутри помещения.а если в помещении будет давление больше то как будет холодный воздух проникать во внутрь?
smash
Цитата(izgiz @ 25.8.2010, 14:26) *
Лампочку то же надо учесть, если накаливания!

Вы о бытовых теплопоступлениях? Спасибо, но речь сейчас не о них wink.gif
izgiz
Цитата(Composter @ 25.8.2010, 17:33) *
smash, ну при превышении притока в помещении будет избыточное давление,а инфильрация происходит из-за разности давлений снаружи и внутри помещения.а если в помещении будет давление больше то как будет холодный воздух проникать во внутрь?

Инфильтрация не значительна, а если стеклопакеты стоят, её нет (герметично).
Создавать избыточное давление, чтобы не пускать холод в помещение thumbdown.gif .
ЧИТАЙТЕ КНИГИ!
smash
izqiz, понятное дело что закон сохранения энергии никто не отменял, и теплопотери нужно компенсировать радиатором или калорифером. Я хочу узнать как поступают на практике при наличии подачи подогретого воздуха системой вентиляции: устанавливают ли систему отопления, расчитаную на 100% теплопотерь, или же все-таки она заметно худеет ?
michail_matukin
smash, а поиском не пробовали пользоваться?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%F0%E0%F6%E8%FF
т.к. не уверен, что ссылка сработает (просто скопировал из адресной строки) то зайдите в раздел "кондиционирование и вентиляция" и наберите в посике инфильтрация - очень много интересного можно узнать smile.gif 11.8.2008 - последнее сообщение.
Если из практики - надо смотреть по конкретному зданию и помещениям. Если помещения под разрежением, то надо добавлять тепло на нагрев разницы между притоком и вытяжкой. Если под подпором то соответственно инфильтрации не будет. SPA и иже с ними - инфильтрацию проще посчитать везде и не заморачиваться - т.к. на практике я так и не понял как в таких центрах распределяется воздух. Если это офисы и кабинеты под подпором, то в них инфильтрацию можно не уичтывать - на парктике я ещё не встречал, что бы было холодно (системы были спроектированы без учёта инфильтрации). Высотные здания - отдельная тема smile.gif Очнь много факторов влияют...конструкция дверей, их наличие, какие окна, расположение помещений, режим работы здания и т.п. В прямой зависимости от всего этого находится мощность системы отопления. Если сомневаетесь - почситайте - хуже не будет smile.gif
agrotem
Можете кто то из уважаемых форумчан сталкивался с бройлерным птицеводством?
У меня возникла следующая проблема:
Какую систему отопления лучше поставить в птичник для бройлеров?
Источник тепла горячая вода 90 - котлы на соломе.
Сейчас в корпусах стоят воздушные отопители Volkano VR2,
6 шт на S1000м2(V3000м3), не устраивают а) сильно большой скоростью воздуха, б) подстилка мокрая, в) указанную в паспорте тепловую мощность можно получить только на пятой скорости и при T= 90C, по факту 80Си меньше.
Может регистры по периметру добавить, или водяные инфракрасные панели? Желательна низкоинерционная система. В общем нужен внятный специалист(проект) теплоснабжению и вентиляции.
Готовы рассмотреть условия сотрудничества. Птицефабрика находится в Евпатории. Ответы просьба по email:agrotem@yandex.ru Владимир.
Юстас
Уравнение баланса мощностей для вашего случая:
V×α×∆Tап. + Vвент.×α×(tнар. – tпом.) = Qпот.
где:
V – объем воздуха для отопления помещения, м³/час (суммарная произво-
дительность теплогенерирующего оборудования);
α – удельная объемная теплоемкость воздуха, 0,31ккал/м³*град.
( 1,29кг/м³*0,24ккал/кг*град. =0,31ккал/м³*град);
tнар – температура наружного воздуха, град.
tпом – температура в помещении здания, град.
Qпот.- теплопотери помещением, ккал/час
∆Tап. – технический параметр теплогенерирующего оборудования по перегреву воздуха, град
Vвент–объем воздуха, подаваемый (удаляемый) в помещение (из помещения),
м³/час
(V×α×∆Tап.) – мощность теплогенерирующего оборудования (для воздушного отопления) или просто Qот.сист. водяного отопления
Vвент.×α×(tнар. – tпом.) – теплопоступление от вентиляции (будет со знаком минус, а следовательно для сохранения равенства надо увеличивать теплогенерацию; здесь можно учитывать и инфильтрацию и что угодно)
Теплопотери помещением определяются отдельным расчетом, это понятно.

badabum
Цитата(smash @ 25.8.2010, 17:15) *
Какой мощности должна быть система отопления, если в здании присутствует и механическая приточно-вытяжная система вентиляции?


В офисном помещении поступили так. Систему отопления рассчитали с учётом восполнения теплопотерь наружных стен и световых проёмов и пр.
Систему приточной вентиляции - отдельно проектировали - рассчитывали на то, чтобы она подавала небольшой объём воздуха в помещения. (А вытяжку - из коридора). Я так понимаю, вентиляция и отопления при расчётах здесь не сильно зависимы друг от друга. Хотя если холодно и отопление бывает не справляется, то мы например включали вентиляцию на полную, на 35 градусов температура подаваемого воздуха что контроллер позволяет и увеличивали теплоприток. И становилось теплее. Поэтому лучше бы спроектировать вентиляцию, переразмерив бы калориферы.
Или рассчтитать её на график 95/70, а на самом деле по факту будет пусть 150/70. Тогда она разогреет воздух больше проектных величин.
Kult_Ra
Цитата
Какой мощности должна быть система отопления, если в здании присутствует и механическая приточно-вытяжная система вентиляции?
Поступить "как учили" - составить тепло воздушный баланс для помещений и принять решение. Что отнести на вентиляцию, что на отопление местными нагревательными приборами. Принять решение и уметь его обосновать кому-либо (руководителю, в экспертизе), но не ссылкой "на форуме прочитал" smile.gif

p.s.
В промышленном проектирование по иному и не катит. В остальных случаях тот "баланс в уме" держать не грех.
Приток из коридора - в коридор (разряжение) и кто/что компенсирует подогрев уличного воздуха biggrin.gif
boev
ПРО ВСЕ ЭТО СКАНАВИ ПИШЕТ МНОГО И ПОДРОБНО.
ВОТ ТУТ ГЛЯНЬ.
Kult_Ra
Ув. boev! А было в начале - Продай или Купи?