sergeiagon
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить заземление перемещающейся тележки...Есть тележка, на которой стоит гидроаппаратура, на ней же стоит пульт управления маслостанцией...шкаф управления стоит стационарно..на пульт приходит только тоненький кабель на кнопки и лампочки...Как заземлить пульт, если тележка движется?? Можно ли просто заземлитьего на конструкцию тележки и все, или надо тянуть заземление до шкафа??
serdar
Цитата(sergeiagon @ 26.8.2010, 11:55) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить заземление перемещающейся тележки...Есть тележка, на которой стоит гидроаппаратура, на ней же стоит пульт управления маслостанцией...шкаф управления стоит стационарно..на пульт приходит только тоненький кабель на кнопки и лампочки...Как заземлить пульт, если тележка движется?? Можно ли просто заземлитьего на конструкцию тележки и все, или надо тянуть заземление до шкафа??


А его надо заземлять? Может быть у пульта напряжение безопасное?
nagibinn
Проще всего если кнопочная станция в металическом кожухе, заминить на пласмассу, Заземлите рельсы и этого будет достаточно, хотя по правилам надо заземлить саму телегу гибким проводником подвязанным к кабелю идущему на пульт.
sergeiagon
Спасибо за консультацию...я тоже думал, что надо тянуть зазмляющий канатик по кабелю..