Dimik
Необходимо включать 10 прожекторов от одной кнопки.С какими трудностями можно
столкнуться при такой схеме управления освещением. С каждой фазы запитывается
свой прожектор через общий трехфазный пускатель. В цепи управления 4 пускателя
63 А каждый.
zem
А почему нельзя подключить все прожектора на один пускатель? зачем использовать четыре, что много лишних?  
Dimik
Цитата(zem @ 9.9.2010, 12:17) *
А почему нельзя подключить все прожектора на один пускатель? зачем использовать четыре, что много лишних?  


10 прожекторов по 15Квт на один пускатель? Это как?
Pzotov
Это каждый 15кВт?
Какого типа лампы? Нужно учитвать пусковые токи, для этого желательно включать последовательно группами
Dimik
Всего 10 мачт. На каждой мачте по 8 ламп ДРЛ (1кВт). Итого 8квт на каждом контакте пускателя. На 4 пускателях 80 ламп ДРЛ.
Может есть смысл перед KM2, КМ3, КМ4 поставить реле времени с задержкой.?
coverart
Очень даже есть смысл!!!
Dimik
Pzotov, coverart Спасибо за помощь!
zem
Цитата(Dimik @ 9.9.2010, 13:40) *
Всего 10 мачт. На каждой мачте по 8 ламп ДРЛ (1кВт). Итого 8квт на каждом контакте пускателя. На 4 пускателях 80 ламп ДРЛ.
Может есть смысл перед KM2, КМ3, КМ4 поставить реле времени с задержкой.?

К разным фазам одного пускателя разные мачты, а не прожекторы, не по душе мне это, да еще на каждой мачте все равно надо ставить щиток с защитной аппаратурой. Я бы к пускателям подключил питающие кабели мачт, а на мачтах подключил через автоматы прожектора равномерно между фазами.
dValeriy
Мы в качестве задержек использовали приставки к пускателям(защёлкиваются сверху) - ПВЛ(регулируемые, бывают на разные дипазоны). Ставится на предыдущий пускатель, осуществляет задержку следующего. Плюс - очень дёшево, легко монтируется. Минус - отказ любого в цепи вызывает отказ последующих ступеней.
LordN
просто и без затей.
задержка ступеней в несколько десяток мсек.
К1 лучше сделать отдельным пускателем/релюхой, т.е. не коммутирующей нагрузку.
ну дале цепляете столь сколь надо.
недостатки и достоинства такой схемы - известные. smile.gif
Код
        .--------------o         o
пуск    |      |                 |
      | o   \  o                 |
    |=|>     \   K1.1          \--
      | o     \.                \  стоп
        |      o                 \
        |      |        .---.    |
        |      |        |   |    |
        '------o--------|K1 |----|
               |        |   |    |
            \  o        '---'    |
             \   K1.2            |
              \.                 |
               o                 |
               |        .---.    |
               |        |   |    |
               o--------| K2|----o
               |        |   |    |
               |        '---'    |
            \  o                 |
             \   K2.1            |
              \.                 |
               o        .---.    |
               |        |   |    |
               '--------| K3|----o
                        |   |
                        '---'
vadim999

Не-е, по фазно мачты, низя-я! Случай по жизни пилисадного освежения (естественно мощи не те). По зиме, с утреца, блондинка припарковывалась ...и снесла крассовером столбик: КЗ, - вурубило всю секцию освещения пилисадника. Пока окончательно не рассвело - сплошные "контактные парковки". Не прошло и недели - снегоуборочный трактор - тож .... . Летом раскидали фазы по "столбики" через 2 на 3. Мароки было много, но теперь спокойнее.
Pzotov
Я бы не стал жаться, а поставил бы на каждую мачту свой пускатель и автомат. Пуст нагрузка неравномерная немного будет, но с точки зрения надежности и ремонтнопригодности будет лучше.
Задержки на включение можно по разному организовать. Тут как я понял объект серьезный, и стоимость мачт со всей машинерией солидная, так что можно автоматику и посерьезнее организовать..
vlad980
Цитата
трудностями можно
столкнуться при такой схеме управления освещением


А зачем на схеме тепловые реле? они к тому же работают по дифф. принципу - то есть четвертый контактор будет вырыбаться точно, а остальные - при перегорании лампы в одной из 3-з линий, проходящих через тепловуху.

На каждую лампочку - свой автомат, тепловухи - долой, ну и -
Цитата
Задержки на включение
- групповые, по несколько ламп.