shamanshiz
Здравствуйте помогите разобраться, здание 6 секций 7 этажей, система отопления 2х трубная тупиковая с нижней подводкой на отводе от магистрали каждой секции соит балансировочная пара STAP STAM ТА. (балансировочный клапан и регулятор перепада давления) после идут 12 стояков с балансировочными клапанами на подаче каждого, отопительные приборы с терма статическими клапанами с преднастройкой расхода heimeier . Давление на вводе в дом подача 5 бар обратка 4,9 бар циркуляция 16 м\ч
Наблюдается следующее явление на первом и иногда на втором этажах циркуляция теплоносителя идёт через обратку!? приборы выше работают нормально!
Все батареи сидят на стояках параллельно.
Как справиться с данным явлением???
HeatServ
Цитата(shamanshiz @ 5.12.2010, 17:39) *
Здравствуйте помогите разобраться, здание 6 секций 7 этажей, система отопления 2х трубная тупиковая с нижней подводкой на отводе от магистрали каждой секции соит балансировочная пара STAP STAM ТА. (балансировочный клапан и регулятор перепада давления) после идут 12 стояков с балансировочными клапанами на подаче каждого, отопительные приборы с терма статическими клапанами с преднастройкой расхода heimeier . Давление на вводе в дом подача 5 бар обратка 4,9 бар циркуляция 16 м\ч
Наблюдается следующее явление на первом и иногда на втором этажах циркуляция теплоносителя идёт через обратку!? приборы выше работают нормально!
Все батареи сидят на стояках параллельно.
Как справиться с данным явлением???

Такое явление называется опрокидыванием, в двутрубке с нижним розливом (Вы ничего не путаете, кстати?) это просто должно было произойти.
shamanshiz
Цитата(HeatServ @ 5.12.2010, 19:47) *
Такое явление называется опрокидыванием, в двутрубке с нижним розливом (Вы ничего не путаете, кстати?) это просто должно было произойти.

нет ни чего не путаю объясните чё и как по подробнее пожалуйста кто виноват котельная? или не от балансированая система?
HeatServ
Цитата(shamanshiz @ 5.12.2010, 20:37) *
нет ни чего не путаю объясните чё и как по подробнее пожалуйста кто виноват котельная? или не от балансированая система?

Виновата физика, гравитационная составляющая точнее. В системе очень большое гидросопротивление, поэтому зоны нагрева и охлаждения формируют дополнительную циркуляцию, вообще это сложный вопрос, очень индивидуальный, схемка нужна с распеределением температур. Ну, и данные, желательно побольше:
1. Что за система (новая/старая/новая реконструированная).
2. График системы.
3. График источника.
4. Нагрузка системы.
5. Фотографии можно основных узлов и типовых обвязок радиаторов.

Как идентифицируется проблема циркуляции через обратный трубопровод, т.е. распределение температур по стояку и приборам и т.д.