Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Увлажнение паром из котельной (производство)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Штуцер
Помогите подобрать парораспределительные трубки для пароувлажнения для приточного модуля. Необходимо использовать пар для увлажнения, от имеющейся котельной. Давление пара, после редукционного клапана 3 бара, расход пара 320 кг/ч, объём воздуха подаваемый приточным модулем 15000 м^3/час, увлажнение до 90% RH, требуемая температура воздуха 26С. Уличная температура опускается до -20.
gilepp
Вам нужны не только трубки, но и сам клапан.

Вот пример пароувлажнителя на остром паре:

http://www.armstronginternational.com/ru/h...nditioned-steam

Сама трубка специальная - труба в трубе. В рубашке идет пар от источника, он более высокого давления. Это делается для того, чтобы пар, который выходит в воздуховод был сухим. Пар в трубке внутри - это пар после клапана, который дозирует подачу пара по сигналу влажности.

Штуцер
Клапан для регулирования подачи пара уже есть, да и скорее всего одной трубки для увлажнения всего объёма приточного воздуха будет недостаточно. Есть конечно вариант поставить один регулирующий клапан на вводе, а паровые рубашки подключить последовательно, но уж слишком много переделывать.
gilepp
Цитата(Штуцер @ 8.1.2011, 21:25) *
Клапан для регулирования подачи пара уже есть, да и скорее всего одной трубки для увлажнения всего объёма приточного воздуха будет недостаточно.


Понятно. Для этого есть так называемый паровой душ:

http://www.armstronginternational.com/humi...persion-methods

Штуцер
Кто нибудь имеет опыт использования данного увлажнителя? На что необходимо обратить внимание при подборе. Ещё интересует способна ли эта система обеспечить 320 кг пара в час, при дистанции увлажнения 1200мм.
tuguzak
Цитата(Штуцер @ 9.1.2011, 11:56) *
...способна ли эта система обеспечить 320 кг пара в час, при дистанции увлажнения 1200мм.


С данной конструкцией увлажнителя не знаком.
Однако если с автоматикой всё решено, то думаю можно руководствоваться общими рекомендациями, например от VAPAC:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При Вашей дистанции лучше применить мультитрубу по ссылке ув. gilepp


На аналогичное оборудование от Vapac см. инфу во вложении, слепил из того что было.
На перевод не сильно обращайте внимание, пианист играет как умеет tongue.gif
daddym
Я в этой тематике не особо разбираюсь, но вот вопрос у меня возник. А что температура пара роли не играет?
tuguzak
Цитата(daddym @ 9.1.2011, 15:14) *
Я в этой тематике не особо разбираюсь, но вот вопрос у меня возник. А что температура пара роли не играет?


Смотря на что.
На выбор регулирующей и измерительной арматуры - влияет.


daddym
А на эффективность работы увлажнителя? Из теории во всяком случае следует что чем горячее пар тем меньше его уйдет на ненужную конденсацию. Практика оно понятно не всегда следует теории буквально rolleyes.gif
tuguzak
Цитата(daddym @ 9.1.2011, 17:12) *
А на эффективность работы увлажнителя? Из теории во всяком случае следует что чем горячее пар тем меньше его уйдет на ненужную конденсацию. Практика оно понятно не всегда следует теории буквально rolleyes.gif


Ссылку на теорию Вы не дали поэтому расcуждения можно считать чисто эмпирическими:

Вы о каком конденсате говорите? Через конденсатоотводчик?
Сделайте гидрозатвор и пусть всё стекает в каналию.
Вам не пофиг сколько его вытечет если задача по увлажнению воздуха решена?
gilepp
На распылителях типа "steam shower" необходимо в обязательном порядке ставить конденсатоотводчик при любых параметрах пара на входе. Конденсат отводится из вертикального коллектора на входе. Перед распылителем устанавливается регулирующий клапан, управление которым осуществляет в непрерывном режиме регулятор влажности. Если перед рег. клапаном паропровод имеет опуск, то и перед самим клапаном также нужен конденсатоотводчик. Кстати перед клапаном нужен еще фильтр.

Все ветки душа имеют обратные уклоны, таким образом конденсат стекает в коллектор с конденсатоотводчиком. Поэтому конденсат не попадет в воздуховод и распылитель "плеваться" не будет.

Все модели распылителей имеют характеристики пропускной способности по насыщенному пару в зависимости от его давления (и соответственно по температуре). Когда выберете поставщика, то без труда сможете определить какую модель лучше применить.

Цитата
Сделайте гидрозатвор и пусть всё стекает в каналию.


Нет, здесь гидрозатвор не нужен - просто конденсатоотводчик, а уже потом как хотите, в канализацию, так в канализацию, хотя лучше в конденсатопровод, который идет в котельную или в конденсатный бак. Вы имеете дело с паром не атмосферного давления ! Давление пара, попадающего в распылитель может изменяться в зависимости от положения регулирующего клапана, поэтому с гидрозатвором не угадать в принципе - если он мал, то пар выдавит его, если большой, то в воздуховод будет попадать конденсат. Если конденсатоотводчик не поставить, то через дренажное отверстие вы можете получить струю горячего пара !
tuguzak
Цитата(gilepp @ 9.1.2011, 20:48) *
...Когда выберете поставщика, то без труда сможете определить какую модель лучше применить...


Совершенно согласен. И, конденсатоотводчики должны быть серьёзнее, чем мной предполагалось в посте.
Имел ввиду стандартную систему увлажнения воздуха при помощи "кипятильника":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И, скажу больше - когда сказал, что у VAPAC изделие типа "MultiPipe" есть аналогичная система; - то это совсем некорректно. Точнее было бы сказать "подобная" поскольку как было написано до меня про пароувлажнители на остром паре:
Цитата
...Сама трубка специальная - труба в трубе. В рубашке идет пар от источника, он более высокого давления. Это делается для того, чтобы пар, который выходит в воздуховод был сухим. Пар в трубке внутри - это пар после клапана, который дозирует подачу пара по сигналу влажности....


В общем, приношу свои извинения
daddym
Цитата(gilepp @ 9.1.2011, 20:48) *
Все модели распылителей имеют характеристики пропускной способности по насыщенному пару в зависимости от его давления (и соответственно по температуре).

Так ведь пар то может быть ненасыщенный - если температура выше. Следовательно конденсата будет меньше или не будет вообще.
Или это несильно влияет на производительность?

tuguzak - именно это я и имел в виду под теорией rolleyes.gif
gilepp
Цитата(daddym @ 10.1.2011, 0:27) *
Так ведь пар то может быть ненасыщенный - если температура выше. Следовательно конденсата будет меньше или не будет вообще.
Или это несильно влияет на производительность?

tuguzak - именно это я и имел в виду под теорией rolleyes.gif


Характеристики пропускной способности публикуются для насыщенного пара и это правильно, потому, что перегретым паром пользоваться не выгодно. Чем выше степень перегрева, тем более свойства перегретого пара ближе к газу.

Какой у вас пар перед редуктором, насыщенный или перегретый, какая температура ? Если насыщенный и влажный, то беспокоится, что после редуктора он у вас будет перегретым не следует, он придет в насыщение почти сразу.
gilepp
Вот фото такого устройства.
Кстати там тоже есть паровая рубашка, поэтому опасаться конденсата не надо :-)
Штуцер
Кто нибудь использует данные парораспределительные трубки на практике, поделитесь отзывами о работе, посоветуйте фирму и модель. Есть ли отечественные производители парораспределительных трубок, адаптированных для увлажнения паром из котельной. Пар не перегретый, давление после редукционнго клапана 3 бара.
Штуцер
Никак не могу подобрать парораспределительные трубки. Сделал запрос у армстронга, ответили что их "паровой душ" не проходил сертификацию в России, а это для моей фирмы критично. Так что прошу помощи в подборе.
Штуцер
To: gilepp
Вот фото такого устройства.
Кстати там тоже есть паровая рубашка, поэтому опасаться конденсата не надо :-)

Можно поподробней посмотреть обвязку вашего устройства?
gilepp
Цитата(Штуцер @ 17.3.2011, 10:25) *
To: gilepp
Вот фото такого устройства.
Кстати там тоже есть паровая рубашка, поэтому опасаться конденсата не надо :-)

Можно поподробней посмотреть обвязку вашего устройства?


Красивого рисунка быстро не нашел, но на этом тоже все понятно.
Всего три конденсатоотводчика: дренаж рубашки, дренаж вертикального участка подачи пара (чтобы на пуске не плевался), дренаж камеры с клапаном. На входе пара обязательно фильтр и если паропровод имеет опуск перед увлажнителем, то также нужен конденсатоотводчик.
Штуцер
TO gilepp.

Схема обвязки точно такая же.

Подскажите как рассчитать диаметр сопл в парораспределительных трубках? Есть мысль изготовить их самому.
Ali_DIM
Добрый вечер!

Подскажите пожалуйста. Есть система пароувлажнения приточного воздуха Condair Esco. Необходимо выдать задание на отвод конденсата из секции увлажнения, от парораспределительных трубок и с опуска к клапану через конденсатоотводчик. Вопрос: как рассчитать количество конденсата?

Заранее благодарен!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.