Добрый день ,подскажите в чём дело.
В квартире проходит один стояк полотенцесушителя, между двумя выходами (ду 25 мм.) на стояке стоит сужение.
Жильцы квартиры сделали длинную разводку и далеко от стояка установили полотенчик.
Без насоса понятно что он не протянет,поэтому решили поставить насос grundfos ups 25 40.
Насос в холостую работает,открываю подачу(обратка закрыта) ,насос работает,открываю обратку ,насос сразу останавливается.
давление в стояке прибл 6,5.
Насос пробовали ставить и наоборот и на подачу и на обратку, в любом случае он останавливается при открытии кранов.
Что происходит подскажите,что может быть ?
при закрытой подаче обратку открывали и насос останавливался?
у вас разводка в доме ГВС какая - нижняя или верхняя? насос надо ставить по ходу движения общедомовой циркуляции...
1.Насос останавливается когда открываем обратку и подачу,в любом другом случае он работает.
2.Насос ставили повсякому,даже задом наперёд. Всё без изменений.
вообще , похоже не на физику, а на автоматику...по паспорту что у него автоматизировано? какие датчики встроены?
сколько метров примерно ваша разводка, какого диаметра и из каких труб(материал)?
напор насоса меньше потерь в трубах ветки с полотенчиками при создаваемом расходе (потоке)...
я не знаю,квартира не моя,как там делали....,сколько метров,не знаю. труба сшитый полиэтилен .Просят помочь.
Знаю что есть квартиры похожие ,с похожей разводкой и всё работает.
Мне кажется насос по мощней надо,сопротивление большое.
А с другой стороны не пойму почему же при закрытых кранах он работает ?
На днях приедут монтажники ,будем ещё смотреть.
M_Ustimenko
10.3.2011, 15:35
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 10.3.2011, 15:13)

Знаю что есть квартиры похожие ,с похожей разводкой и всё работает.
Мне кажется насос по мощней надо,сопротивление большое.
А за чем вы его вообще поставили я ни как не пойму?) Не значительное увеличение длины трубопровода не значит надо ставить насос)
Знаю что есть квартиры похожие ,с похожей разводкой и всё работает.
Мне кажется насос по мощней надо,сопротивление большое. (я имел ввиду с насосом работает.)
В этом жилом комплексе ,если полотенчик стоит дальше двух метров от стояка (прибл.) он не работает.
поэтому люди ставят насос.
Но в этом случае вообще тупик какой то.
Сам стояк горячий,
сужение есть,
без насоса не протягивает,а с насосом ,сам насос останавливается.
При закрытых как раз он будет крутить воду в себе....а вот на противотоке не может видимо работать...ибо в систему вода входит с напором 65м...потери, допустим ,5м...до насоса доходит расход с напором 60м...а он даёт только 3...ну как-то так...
l-nikolaev
10.3.2011, 18:18
а ветка полотенчика вообще проходима?
Вы уверены, что Т4 (циркуляция) у вас поток снизу наверх, а не сверху вниз?
Цитата(ЖЕНЯ999 @ 10.3.2011, 14:13)

На днях приедут монтажники ,будем ещё смотреть.
мож им хватит ума шо скорости недостаточно..
Вероятно система должна выглядеть как у меня на картинке. После насоса необходимо поставить обратный клапан. Но скорее всего просто необходимо заменить насос на более мощный.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла