Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нераспределенное тепло
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Dr. Brown
Уважаемые специалисты, подскажите как найти и снизить величину нераспределенного тепла, на что в первую очередь обратить внимание.

Стоят приборы учета на котельной показывают 2400 Гкал в месяц, из них реализуется 1200 Гкал т.е. 50%, куда делись остальные не понятно. Потери в т/с и утечка подсчитаны - порядка 4-5%.
Ernestas
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 8:00) *
Потери в т/с и утечка подсчитаны - порядка 4-5%.

В подсчетах уверенны? smile.gif
Dr. Brown
Да уверен. Думаю что одна из проблем в наладке, но не может же 50% из-за разбалансированности быть... что то еще должно быть, только что?
CNFHSQ
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 9:37) *
Да уверен. Думаю что одна из проблем в наладке, но не может же 50% из-за разбалансированности быть... что то еще должно быть, только что?

Теплосчетчик, что в котельной, легко проверить по обратному балансу. Думаю разбалансировка сетей никак не может влиять. Если только не сливают обратку в канализацию.
Synoptyk

Кроме того...
Ваша система учета тепла измеряет тепло поступаемое на потребителяей и тепло возвращаемое на котельную.
Проверьте обе составляющих.

Теплоноситель только вода???
Dr. Brown
Цитата
Ваша система учета тепла измеряет тепло поступаемое на потребителяей и тепло возвращаемое на котельную.
Проверьте обе составляющих.

Разница между G1 и G2 сотавляет 2,5%

Цитата
Теплоноситель только вода???

Да, вода по графику 95/70

Цитата
Если только не сливают обратку в канализацию

Это бы сразу увидели по подпитке (которая составляет 0,3м3/час)
Сергей А.
Сообщите еще что-нибудь про вашу котельную и сети. 4-5% это оптимистично. И баланс по отпуску тепла и потреблению топлива - получается?
vadim999

Так в тепловых сетях (трубах) и теряете (просто, по рабоче-крестьянски не верю Вашим 4...5%). Во!!!, или кто-то "присосался" к Вашим трубам, в т.ч. и санкционированно, но по времянке. А вааще, давно ЭТО у Вас.
Synoptyk
Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 12:49) *
Разница между G1 и G2 сотавляет 2,5%


Да, вода по графику 95/70


Это бы сразу увидели по подпитке (которая составляет 0,3м3/час)


"А на том берегу"- все абоненты с приборамы ком.учета????


Dr. Brown
Цитата
"А на том берегу"- все абоненты с приборамы ком.учета????

приблизительно половина
Цитата
(просто, по рабоче-крестьянски не верю Вашим 4...5%)

потери в т/с = 4%+собственные нужды 5%
Цитата
Сообщите еще что-нибудь про вашу котельную и сети. 4-5% это оптимистично. И баланс по отпуску тепла и потреблению топлива - получается?

Выработка 2600 Гкал/месяц
Собственные нужды 140
Потери т/с 106
реализация 1265
нераспределенка 1089 (-42%)

Расход топлива 750т
CNFHSQ
750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД?
Synoptyk
Цитата(Dr. Brown @ 11.3.2011, 7:01) *
приблизительно половина


Может стоило бы проверить отопительные нагрузки а также список абонентов без счетчиков тепла????
Хотя бы прикидочно по наружному обьему.

CNFHSQ
Цитата(CNFHSQ @ 11.3.2011, 8:11) *
750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД?


Опять гадать dry.gif
750 т.у.т делим на 142 кг и умножаем на 0,9 получаем 4750 Гкал/мес-выработка!!!!!!!!!!!!
бред dry.gif
А может там солома?
Dr. Brown
Цитата
750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,КПД?


750 т.н.т Уголь ДР
котлы ДКВр 2,5/13 2шт. переведены в водогрейный режим
ДЕВ 4/14 1шт.
CNFHSQ
КПД 58% вместо 82%(на водогрейном выше) при калорийности 5,4 ккал/кг. Да, сдесь врядли что-то выудить можно, кроме того,что котельная работает не эффективно.
vadim999

"Вся контра сидит в штабах". Из чего следует:

1. "Ноги в руки", и пешоком вдоль сети и всех потребмителей на карандаш (даже потенциально возможных)
Шутка юм rolleyes.gif ора
2. А что говорят "штабисты". Небось наподключали абонентов, а Вам сводки не дают.

ЗЫ. Вот, он "звериный оскал" mad.gif монополизму в ЖКХ, - своих технорей, ужо гнобят!!
CNFHSQ
Цитата(vadim999 @ 11.3.2011, 10:50) *
"Вся контра сидит в штабах". Из чего следует:

1. "Ноги в руки", и пешоком вдоль сети и всех потребмителей на карандаш (даже потенциально возможных)
Шутка юм rolleyes.gif ора
2. А что говорят "штабисты". Небось наподключали абонентов, а Вам сводки не дают.

ЗЫ. Вот, он "звериный оскал" mad.gif монополизму в ЖКХ, - своих технорей, ужо гнобят!!

И чего только не найдешь rolleyes.gif Кстати расчет подключенной нагрузки есть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.