Поучительный пример из жизни
Очччень опытный спец (стаж аж с 60-х годов, дтн) настоял на охлаждении приточного воздуха водяным охладителем (7/12) до 9С (дабы 2 подогревом получить 18С, 50%).
Немцы безмолвно выполнили заказ.
Охладитель получился очень толстым и жрал 600 Па. Соответственно увеличилась мощность э/двигателя вентилятора, так что не хватило мощности КТП (это стало известно уже после установки AHU

).
После того, как проблему с КТП решили (за очень большие бабки, проложили кабель от другой КТП), стало ясно, что с таким мощным разрежением, возникающим за охладителем, высоты сифона слива конденсата совершенно недостаточно, весь конденсат оставался в AHU, летел в вентагрегат и далее в приточный канал, из которого подавалось 18С, 70%
Приподнять AHU, а это был 120-тысячник, не представлялось возможным, пришлось ставить дренажный насос.
Имхо, 14С, ниже нельзя.