casatik
Здравствуйте Великие Гуру Великого Форума.
Есть 2 постройки Дом1 (пусть будет 40кВт) и Дом2 (где-то 20кВт), причем Дом1 будет эксплуатироваться максимум 3 недели в году, а Дом2 постоянно. Объект находиться в сельской местности, где не редкость отключение электричества. Возможно, ли будет увязать работу двух дизель-генераторов 60кВт – 1шт, 20кВт – 1шт. по току, причем алгоритм работы следующий:
А) одновременно будет работать, только один дизель (синхронизировать не надо)
Б) при возрастании тока в любой фазе нагрузки (значении нагрузки выше например 18кВт) происходит запуск второго дизель-генератора (60кВт) и с выдержкой времени (раскрутился до номинальных оборотов) переключенение на него всей нагрузки и следовательно остановка первого дизель-генератора (20кВт)
В) при уменьшении тока во всех 3 фазах (нагрузка ниже например 15кВт) с выдержкой времени где-то 5-10 минут (проверка что нагрузка действительно упала и больше ничего не возрастет) происходит запуск первого дизель-генератора (20кВт) ) и с выдержкой времени (раскрутился до номинальных оборотов) переключенение на него всей нагрузки и следовательно остановка второго дизель-генератора (60кВт)
Г) Увязать работу этих установок с работой АВР
Интересует работоспособность такой системы? Возможно, ли такое реализовать? Стандартной автоматикой дизель-генераторов? Какие при этом могут быть нюансы (например не будет ли такого случая когда одной лампочкой в туалете будем менять дизель-генераторы….)? Кто-нибудь уже делал такое и где можно почерпнуть хоть какую-нибудь информацию по этому вопросу.
Буду очень благодарен за любую помощь в этом вопросе.
Sharikov
сделать мона! хлопотно.
Лампочка может влиять на включение.
т.к. есть какая-то уставка по току на включение следующей машины, при отключении 1-й. Но тут надо понимать, примет ли нагрузку всю сразу (если по нарастанию мощностей смотреть)

Может посчитать хорошенько и поставить дизель на 30кВт.

3 дня в году будет в перегрузе работать, и то не постоянно, остальное время на 0,7 примерно загружен.
Лучше так чем каскадную работу городить.

Увязывали как-то 2 ГПУ в параллель между собой каждая 125кВт, контроллеры использовали AGС, думаю и дезелями сможет!
Ludvig
Такого переключающего добра /достаьочно миниатюрные реле/ предостаточно. Даже вроде есть у всех производителей НВА.