Добрый всем день. Возник спор по применимости кабеля КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 на запитку клапанов на системах дымоудаления. Приводы клапанов на 220В. Одна точка зрения, что кабель можно применять, т.к. у него рабочее напряжение до 300В, область применения: "в системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара." Другая точка зрения, то что кабель не может быть использован, поскольку не испытан на напряжение 1000В. Так может кто подскажет правильный вариант. И какие кабели вы обычно применяете.
Димм
При одиночной прокладке всё проходит, а вот если пучок или заводится в щит где, к примеру 380, то могут придраться. Надо брать на 0,6 кВ.
Это моё, субъективное мнение, могу ошибаться.
dimkast
Мы обычно используем ВВГнг-FRLS 3х1,5
freews
По идее нет.
Так как 220В это действующее значение напряжения, а максимальная разность потенциалов между фазой и нулем 220*1,41 = 311 В. А изоляция кабеля рассчитана на 300 В.
Как было сказано выше, нужно брать кабель на 0,66 кВ.
Димм
Цитата(freews @ 30.6.2011, 18:26) *
По идее нет.
Так как 220В это действующее значение напряжения, а максимальная разность потенциалов между фазой и нулем 220*1,41 = 311 В. А изоляция кабеля рассчитана на 300 В.

На работоспособность при пожаре, их испытывают номинальным напряжением(то есть переменка 300В). ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003