Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расположение вентиляторов ДУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Mr. S
Добрый день.
Дано: продуктовый магазин площадью 500 кв.м. - одноэтажная пристройка к жилому 9-тиэтажному дому. Выполнена проектная документация по противодымной защите.
Вентиляторы ДУ (2 шт.) - вертикальные крышные ВРМК-6,3ДУ запроекттрованы на кровле.
Вентилятор ПД (1 шт.) -осевой запроектирован в стене здания.

Вопросы:
- какое минимальное расстояние от вентилятора до окон жилых квартир регламентируется или счетается? (на данный момент расстояние одого из вентиляторов ДУ до стены жилого дома 7 п.м.);
- какие мероприятия необходимо произвести для устранения промерзания места установки вентилятора и клапана в холодный период года.

С уважением, Mr.S.
Kks
15 метров
монтажные стаканы утепленные с клапанами
Mr. S
15 м - на основании каких требований?

С уважением, Mr.S
Kks
СП 7.13130.2009
7.10 г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу сле-
дует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс
продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии
не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через дымовые люки, клапаны и фонари в проемах покрытий зданий и дымовые фрамуги в
ограждениях зданий, оснащенные управляемыми приводами, обеспечивающими их открытие при
пожаре с учетом собственного веса и при эквивалентном ветровом давлении и снеговой нагрузке по
[2], [3], но не менее:
- для снеговой нагрузки 60 кг/м2;
- для ветрового давления 15 кг/м2;
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных
проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон
и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении
скорости выброса не менее 20 м/с;
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воз-
духозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий
или систем приточной противодымной вентиляции данного здания;

Mr. S
Спасибо!
Егор
Цитата(Kks @ 11.7.2011, 17:36) *
СП 7.13130.2009
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воз-
духозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий
или систем приточной противодымной вентиляции данного здания;

так как в СП 7.13130.2013 этот пункт звучит как "- через отдельные шахты на поверхности земли", означает ли это, что выброс продуктов горения через крышный вентилятор на покрытии здания можно располагать ближе 15-и метров по горизонтали от окон квартир смежной более высокой секции? или можно только при расчете рисков?
Norb
Мне кажется что сюда скорее подходит предыдущий пункт
"-через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и вертикали "
А тот пункт относится к отдельно стоящим шахтам.
vik74
ДУ из коридора, хочу установить 2 осевика в стене (выход выше 2 м от кровли, стена глухая). Утепленных круглых клапанов ДУ не нашел. Может подскажете вариант такой установки?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.