Исх.данные:
Конвейер, питательный, транспортирует руду в дробилку.
Электродвигатель АКЗ -12-39-6УХЛ4 IP55 320 kW 6kV 1000 об.мин.номин.момент.3119 Нм
Задача:
Заменить существующий высоковольтный электродвигатель с фазным ротором на систему: понижающий трансформатор, ПЧ, асинхронный электродвигатель с к.з. ротором.
Наше решение: трансформатор 630 кВа, электродвигатель 355кВт, 6-pole,1000 об.мин.ном.ток 662 А, кратность пуск.6,номин.момент 3433Нм, ПЧ Automation Drive 355 кВт
Вопрос:правильное ли решение (интересует именно пара ЭД-ПЧ, тр-ор-желание заказчика)
Иван51
Извиняюсь.Всем здравствуйте!
Akirra
ПЧ по току движку соответствует?
Иван51
Соответствует.
power_factor
А не великоват ли транс для двигуна? Не лучше ли взять 400 кВА в целях уменьшения Q?
den.mgn
Могу предложить интересный факт:
Поменяли высоковольтные двигатели на дымососе и вентиляторе у котла на 100Гкал на асинхронники на 400В с частотниками. Технологи рады – розжиг мягче, регулирование плавное. Но поработал котел квартал, и оказалось, что потребление электроэнергии на котел увеличилось.
tiptop
Цитата(power_factor @ 20.8.2011, 23:32) *
А не великоват ли транс для двигуна?

Частотник - это же значительная емкостная нагрузка ?
Сергей Валерьевич
Цитата(den.mgn @ 21.8.2011, 9:24) *
Могу предложить интересный факт:
Поменяли высоковольтные двигатели на дымососе и вентиляторе у котла на 100Гкал на асинхронники на 400В с частотниками. Технологи рады – розжиг мягче, регулирование плавное. Но поработал котел квартал, и оказалось, что потребление электроэнергии на котел увеличилось.

Может подобрали с избытком Тр-р, вот он холостую и жрёть...Параметры замены озвучьте..
den.mgn
Цитата(Сергей Валерьевич @ 21.8.2011, 21:22) *
Может подобрали с избытком Тр-р, вот он холостую и жрёть...Параметры замены озвучьте..

До работы доберусь, уточню
Pzotov
Лучше закажите все в комплекте у одного производителя..
Если с такими схемами дела не имели раньше, то возможны всякие грабли..
thinky
а чем вас этот подфорум не устроил? он как раз для таких вопросов и предназначен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.