Расстояние между вводами
Тема обмусоливалась не раз, но не совсем в том ключе, что меня интересует.
Проектируется 2 ввода ф63 ПЭ, расстояние 1,2 м между наружными стенками, все по снипу наружки.
Необходимо ввести их, и закрепить на простенке шириной 600 мм. Возможено ли уменьшить расстояние до минимума при проходе через фундамент, до 400?
aleksey_v
30.8.2011, 11:52
Чем ваш ключ отличается от недавно обсуждаемого? Да ничем. Во-вторых, ввод - не наружка. В-третьих, можно менеее 400.
Цитата(aleksey_v @ 30.8.2011, 12:52)

Чем ваш ключ отличается от недавно обсуждаемого? Да ничем. Во-вторых, ввод - не наружка. В-третьих, можно менеее 400.
Ладно, пусть не отличается.
Про в-третьих, где написано?
aleksey_v
30.8.2011, 13:09
Вам написано должно быть или сделать нужно?
Нужно так сделать, чтоб было где-то написано=)
Нет, нужно сделать так, чтобы где-то случайно не было чего лишнего написано)
Поставим вопрос так: на каком минимальном расстоянии нормальный монтажник может сделать ввод двух трубопроводов, исходя из вашего опыта проектирования/строительства?
aleksey_v
30.8.2011, 15:22
Исходя из опыта моего проектирования, скажу, что, например, для ж.б. обоймы на трубы 100-150 из чшг закладывалось расстояние, навскидку, 150 между стенками трубами. Вам всё равно будет трудно влезть в проем 600 мм. Винчестером?
Набросал картинку по быстрому.
Могу позволить себе до 250. Почему трудно, вроде вхожу,даже зашить можно? Что за винчестер?
Могу уйти на другую стену, но крайне нежелательно, т.к. до водомера тянуть и так мама не горюй. Это кольцо пожарного.
aleksey_v
30.8.2011, 16:50
А, 2д63. Тогда влезете, конечно. Думал, у вас 2д200.
Благодарю, за ответы.
Но все же что,или кто, такой винчестер в ВК?
aleksey_v
30.8.2011, 17:08
Прокладка винчестером - прокладка одной трубы над-под другой. Жаргон, пожалуй.
Dmitry_vk
30.8.2011, 18:59
Цитата(Fatik @ 30.8.2011, 16:47)

до водомера тянуть и так мама не горюй. Это кольцо пожарного.
А смысл?
СниП п.11.1.* ... Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
aleksey_v
30.8.2011, 19:16
Требования, поди, ТУ или ТЗ.
Цитата(Fatik @ 30.8.2011, 16:54)

на каком минимальном расстоянии нормальный монтажник может сделать ввод двух трубопроводов, исходя из вашего опыта проектирования/строительства?
вплотную, стенка к стенке.
после выхода из фундамента - разведут на толщину стенки муфты (уголка), а далее - как скажете.
"Прокладка винчестером - прокладка одной трубы над-под другой. Жаргон, пожалуй."
Мерси, будем знать.
Цитата(Dmitry_vk @ 30.8.2011, 19:59)

А смысл?
СниП п.11.1.* ... Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
Нет, не ТУ и не ТЗ. объединенный хозпит-пожар, ответвление на водомер хозпита пойдет.
Еще бы узнать насколько разумно проходить в футляре возле стакана колонны, заложение 2.1, труба на 1,5, стоит на скале.
См схему пост #8, либо ввод перекинуть на другую стену, чтобы увеличить расстояние.