Сам документ лежит на сайте минрегиона, здесь - http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1226.html
Меня например очень удивили следующие пункты:
10.3.1 Нормы расхода воды.
4. Расходы воды на лечебные ванны, бассейны, кафедры водолечения, приготовление пищи, стирку белья, бытовые нужды административного и обслуживающего персонала, технологические нужды помещений грязелечения, и на нужды пароувлажнения, учитываются дополнительно в соответствии с технологической частью проекта.
Непонятно кого считать обслуживающим и административным персоналом - весь медперсонал?
10.3.5. Прокладка трубопроводов.
3. В зданиях лечебных учреждений высотой до 40 м, установка противопожарных манжет на пластмассовых канализационных стояках не требуется.
Это уже противоречит противопожарному снипу, где четко написано, что коммуникации проходящие через строительные конструкции не должны снижать их огнестойкости.
И наконец, самое вкусное

5. Допускается прокладка чугунных канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях, без установки ревизий и прочисток, через помещения для размещения вентиляционного оборудования.
То-есть скоро, в мед. учреждениях можно проходить любой канализацией через любые венткамеры