Young
Коллеги, предлагаю обсудить актуализацию СНиП 2.08.02-89 «Проектирование зданий медицинских учреждений».
Сам документ лежит на сайте минрегиона, здесь - http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1226.html

Меня например очень удивили следующие пункты:

10.3.1 Нормы расхода воды.
4. Расходы воды на лечебные ванны, бассейны, кафедры водолечения, приготовление пищи, стирку белья, бытовые нужды административного и обслуживающего персонала, технологические нужды помещений грязелечения, и на нужды пароувлажнения, учитываются дополнительно в соответствии с технологической частью проекта.

Непонятно кого считать обслуживающим и административным персоналом - весь медперсонал?

10.3.5. Прокладка трубопроводов.
3. В зданиях лечебных учреждений высотой до 40 м, установка противопожарных манжет на пластмассовых канализационных стояках не требуется.

Это уже противоречит противопожарному снипу, где четко написано, что коммуникации проходящие через строительные конструкции не должны снижать их огнестойкости.

И наконец, самое вкусное biggrin.gif

5. Допускается прокладка чугунных канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях, без установки ревизий и прочисток, через помещения для размещения вентиляционного оборудования.

То-есть скоро, в мед. учреждениях можно проходить любой канализацией через любые венткамеры clap.gif
AleksejCher
Смутило вот что для операционных класса Б установлен класс чистоты 8 ИСО и регламентирована необходимость установки комбинации фильтров G4+F7+F9+H13. Такая комбинация тянет на класс 6 ИСО. По рекомендациям фирмы фолтер для 8 класса чистоты достаточно комбинации G3+F6+H11.

Для помещений смотровых кабинетов, палат написано об установки фильтров G4+F7+F9. С другой стороны для зданий до 3 этажей допускается естественная вентиляция без всякой очистки.

Предоперационной класса В назначен 8 класс ИСО и необходима установки фильтров G4+F7+F9+H13(H12), то есть такой же класс как для операционных.
smit_11
меня тоже заинтересовало. А когда его подпишут???
Алекс_Кок
Цитата(Young @ 7.9.2011, 13:28) *
...
5. Допускается прокладка чугунных канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях, без установки ревизий и прочисток, через помещения для размещения вентиляционного оборудования.

То-есть скоро, в мед. учреждениях можно проходить любой канализацией через любые венткамеры clap.gif


СП 7.13130.2009 п 6.53 б).....
Young
Цитата(Алекс_Кок @ 7.9.2011, 20:45) *
СП 7.13130.2009 п 6.53 б).....

спасибо, буду знать bestbook.gif

но остается п.17.10, нашего родного СНиП 2.04.01-85*, в который, в случае чего, не преминет ткнуть эксперт.