Уважаемые специалисты подскажите можно ли не сливать с теплообменника воду на холодный контур в приточных машинах стоящих в помещении ? Защиты от заморозки нет .И как лучше перекрыть воду сразу закрыть краны с подачи от города либо нужно закрывать на каждой установки отдельно .
Я бы слил воду, для предотвращения размораживания калорифера. Мало-ли какой умник включит установку из ваших пяти верхних на рисунке. А в трех нижних на рисунке: если у вас правильно стоит охладитель после нагревателя и при условии, что установка будет работать на обогрев, то можно и не сливать.
coverart
12.10.2011, 16:03
А чо в Москве централизованное холодоснабжение есть?
размораживают охладители на 2 счета! советую прописать как обязательную процедуру: воду слить из охладителей, вентили отсекающие закрыть, в т/о залить незамерзайку (типа омывачки для авто)
дело все в том что ко всем этим установкам подходит уже подогретый воздух с центральных приточек ,все установки стоят в торговом зале я на зиму оставил не сливал,говорят сухотруб это плохо!