Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую кратность воздухообмена брать для производственного помещения, где происходит подготовка автомобиля к покраске. В этом помещении шкурят старую краску, убирают ржавчину и подготавливают поверхность автомобиля к покраске. Но покраска осуществляется уже в другом помещении....
Зольников Михаил
12.10.2011, 15:12
Какое помещение по площади и какая его высота? Делаете проект для экспертизы или для монтажа "без документов"?
castillian
12.10.2011, 15:20
Цитата(Зольников Михаил @ 12.10.2011, 16:12)
Какое помещение по площади и какая его высота? Делаете проект для экспертизы или для монтажа "без документов"?
высота 4м площадь 120 м кв проект для монтажа, но интересно какие нормы соблюдать для экспертизы
Зольников Михаил
12.10.2011, 16:10
Если надо как для экспертизы - просите задание у технолога По хорошему, надо гибкий местный отсос Совплим, в месте образования вредностей. Если нет - вытяжку от места удаления вредностей в размере... я бы взял 10 крат - то есть, 4800 кубов в час.
castillian
12.10.2011, 16:23
Спасибо за рекомендации)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.