Коллеги, всем привет.
Давненько не был на форуме, и сейчас возникла необходимость обратиться к коллективному разуму.
Ситуация:
4 взрывозащищенных вентилятора RFTX140C Ostberg, трехфазные. Смонтированы, подключены. Рабочая точка по проекту - 300 Па / 500 м3/ч.
В процессе наладки было установлено, что вентиляторы работают в точке 200 Па / 380 м3/ч.
По логике, если сопротивление сети меньше проектного, то расход соответственно больше. В данной ситуации и потери давления в сети меньше проектного, и расход.. Такое ощущение, что вентилятор работает не на полную мощность. Фазировку проверили.
Подключение - звезда. На клеммной коробке вентилятора также указано как подключить треугольником, но во всех инструкциях указано именно подключение звездой. Можно ли его подключать треугольником?
Непонятны причины такого поведения вентиляторов.
Может есть у кого какие мысли?