Выставляю на всеобщее обозрение проект внутренних сетей пром.продприятия.
Хотелось бы принять к сведению замечания и (не)объективную критику.
Сам только закончил институт, что называется еще не совсем в теме.
DWG прикрепляю.
Young
25.10.2011, 8:36
зачем разделены В2 и В1? если и разделяете то поливочные вешать на В1 а не на В2. На К2 и К1 нет отметок. Как у вас получился расход на Т3 1,82л/с если в здании 3 раковины? Почему пожарный водопровод назван В3? Не разрисованы водомерные узлы.
Это так, мельком.
Kolu4y
25.10.2011, 10:12
отвечу не по порядку:
дорого им кусты поливать от хоз.-питьевого водопровода, вот и указали сделать так.
разделили,т.к. В2 - это и пожарный, и технический водопровод в одном.
расход, отметки, водомер - тёмный лес ...
Young
25.10.2011, 13:34
Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12)
дорого им кусты поливать от хоз.-питьевого водопровода, вот и указали сделать так.
а пож. насосная есть? если есть, то при каждой поливке будет сигнал пожар идти.
Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12)
разделили,т.к. В2 - это и пожарный, и технический водопровод в одном.
и к какому технологическому оборудованию вы его подводите?
Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12)
расход, отметки, водомер - тёмный лес ...
сочувствую. Тогда и смотреть-то особо смысла нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.