Kolu4y
Здравствуйте, комрады.

Выставляю на всеобщее обозрение проект внутренних сетей пром.продприятия.

Хотелось бы принять к сведению замечания и (не)объективную критику.

Сам только закончил институт, что называется еще не совсем в теме.

DWG прикрепляю.
Young
зачем разделены В2 и В1?
если и разделяете то поливочные вешать на В1 а не на В2.
На К2 и К1 нет отметок.
Как у вас получился расход на Т3 1,82л/с если в здании 3 раковины?
Почему пожарный водопровод назван В3?
Не разрисованы водомерные узлы.

Это так, мельком.
Kolu4y
отвечу не по порядку:

дорого им кусты поливать от хоз.-питьевого водопровода, вот и указали сделать так.

разделили,т.к. В2 - это и пожарный, и технический водопровод в одном.

расход, отметки, водомер - тёмный лес ...
Young
Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12) *
дорого им кусты поливать от хоз.-питьевого водопровода, вот и указали сделать так.

а пож. насосная есть? если есть, то при каждой поливке будет сигнал пожар идти.
Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12) *
разделили,т.к. В2 - это и пожарный, и технический водопровод в одном.

и к какому технологическому оборудованию вы его подводите? rolleyes.gif
Цитата(Kolu4y @ 25.10.2011, 11:12) *
расход, отметки, водомер - тёмный лес ...

сочувствую. Тогда и смотреть-то особо смысла нет.