догревочный котел
ситуация следующая:
есть существующая коллекторная система отопления
при низких параметрах теплоносителя заказчика не устраивает температура в одном конкретном помещении, вместо имеющихся 22-23 градусов есть настойчивое желание иметь 25-26
можно ли понять насколько повысятся параметры теплоносителя если поставить котел на прямую именно на этот конкретный контур?
котел что-то типа Северянин 3кВт, искомая температура теплоносителя - 40 градусов, труба к отопительному прибору - uponor 16мм
Не проще ли увеличить радиатор? Или вместо радиатора поставить фанкойл?
Или вместо эл.котла дополнительный эл.конвектор с терморегулятором?
было бы проще не спрашивал)
отопительные приборы - конвекторы в полу, подобраны и так с запасом, просто прихоть заказчика
все манипуляции возможны только в техпомещении где расположены коллектора
Какая мощность нужна для увеличения Тпом считали?
Почему нельзя повесить дополнительный электроконвектор или плинтус Elpan?
нет, как раз хотел пойти от обратного
понять на сколько увеличится температура и соответственно будет ли от этого смысл
ясно что помимо указанных параметров все будет зависеть от скорости теплоносителя, но это вопрос решаемый
вопрос допэлетрооборудования не рассматривается по причине не совместимости с уровнем существующей отделки
т.е. если обобщить задачу - как максимально увеличить температуру подачи в одном конкретном контуре при наличии 3кВт электричества
Мало данных.
Если котёл ставить на весь коллектор это одно, если на отвод от коллектора - это другое. Играет здесь не мощность, а дополнительное гидравлическое сопротивление котла. В идеале на линию с котлом свой насос.
как раз только мощность и будет играть, далее с конвектора обратка в общий коллектор
соответственно вопрос именно насколько конкретный котел сможет поднять прямые параметры на этом отдельно взятом контуре
Цитата(ewe007 @ 31.10.2011, 17:00)

как раз только мощность и будет играть, далее с конвектора обратка в общий коллектор
соответственно вопрос именно насколько конкретный котел сможет поднять прямые параметры на этом отдельно взятом контуре
Зная расход воды G, это элементарно:
dT= 1,163*Q/G
Q=3,0 kW; G = ?
сейчас по расходомерам - 4л/минуту
если не совсем тяжело отвечать на глупые вопросы, что во что переводить?
и может как вариант сделать чтоб эта ветка была целиком на этом котле (и прямая и обратка), а при достижении в общем контуре параметров выше установленных на котле переключалось на него
вопрос как это изящнее сделать?
4л/мин=240л/час=0,24м3/ч
dT= 1,163*Q/G=1,163*3/0,24= 14,5*С
Т.е. добавите 14,5 градусов к имеющейся температуре воды.
Для того, чтобы знать хватит ли 3 кВт, надо посчитать помещение и пересчитать теплоотдачу конвектора на новой температуре.....
Лучше выключать котёл при достижении Т помещения от термостата помещения
спасибо огромное
правильно я понимаю, что прижав немного обратку (например до 3л/мин) мы соответственно увеличим нагрев теплоноситель, но при этом упадет теплоотдача конвектора?
по поводу управления может немного не так выразился
на коллекторах и так стоят управляющие привода, так что при схеме когда из прямого коллектора, через котел, на прибор и обратно в общий обратный коллектор ничего особо добавлять не надо
но если рассматривать вариант когда нагрева теплоносителя будет недостаточно, то напрашивается вариант переключать эту ветку исключительно на эл.котел до достижения температуры теплоносителя в общем контуре выше заданного на котле