Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентилятор на высокую температуру
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
polligraph
Уважаемые господа! Проблема в том, что притащили типовой проект на камеру сухого жара, необходимо его привязать к основному проекту. Воздух удаляется непосредственно из пространства м/у обшивкой и строительной конструкцией. На вытяжке стоит вентилятор Ц4-70 (что немного смущает). Заказчик хочет поставить канальный вентилятор.
Подскажите, у кого или где можно найти вытяжной вентилятор на температуру до +150С. На предложения типа Turbocamino от O.ERRE заказчик реагирует вяло, говорит что у других все работает на простом канальнике - и ничего.
Заранее благодарен
e.o.l.
правильно смущает
4-70, читаю паспорт: перемещение воздуха от -40 до +80
никак не +150
а простые канальники в общей массе до +40+50 рассчитаны
polligraph
Именно так. Максимум, что я встречал - это +70..80 (и то по паспорту)
Волжанин
посмотрите вариант - вентиляторов дымоудаления, или жаростойкие вентиляторы.
P.S. а из какого вы города?
ss.23
См. канальные вентиляторы с вынесеным двигателем типа ВРПН, КВМ.
Как пишет NOVIK_N от 09.03.06 15-16: "1. Температура перемещаемой среды до + 80 гр. С, с незначительными доработками - до + 200 гр. С.
2. -45...+40 гр. С, IP 54, наружное размещение под навесом или двигатель снизу в климатическом исполнении У2 или УХЛ2."
Замечу, что эти вентиляторы довольно-таки шумные. smile.gif
NOVIK_N
Теплостойкое исполнение общепромышленного радиального вентилятора (в обозначении появляется дополнительный индекс Ж2) стоит на 10% дороже.
Канальный вентилятор с вынесенным наружу двигателем имеет шум в канале примерно такой же как у канальника со встроенным двигателем.
polligraph
Все бы хорошо, но расход воздуха всего 170 м3/ч. Маловато для такого вентилятора.
ss.23
Тогда делайте подмес из предбанника, понижайте температуру смеси, и ставьте любой канальный вентилятор. Обычная практика.
polligraph
Цитата(ss.23 @ Aug 22 2006, 13:08 )
Тогда делайте подмес из предбанника...

-действительно единственное решение, которое приходило в голову. Просто сам не применял, поэтому сомневался. Раз нет другого варианта, придется делать так.
Еще раз спасибо
Valentinium
А эжектор поставить не пробовали???
Helenn
Рекомендую "Systemair" вентилятор KBT. Температура перемещаемого воздуха до +120 град.
e.o.l.
кстати да, с эжектором самый реальный вариант
обычной улиточкой всё это добро и вытянете, дёшево и сердито
polligraph
Извините за неопытность, а как конструктивно реализовать эжектор? unsure.gif
ss.23
Не заморачивайтесь. Делайте вариант с подмесом.
Хуже не будет от дополнительной вытяжки в предбаннике (или в помывочной, или в раздевалке - в зависимости от того, какое помещение находится по соседству). В конце концов, включите этот расход в общий баланс.
Зачем искать более сложный вариант, если имеется простой?
polligraph
Согласен с вами, но все таки, для общего развития, как конструктивно решить вариант с эжектором?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.