Цитата(Lenprom @ 3.3.2012, 18:24)

Длина 70 метров. Медь.
Задача как раз и выбрать кабель.
Как я понимаю ПВ3 120 будет мало, а ПВ3 180 я не нашел в продаже.
Класть ПВ3 90 *2 на фазу?
Или есть другие варианты?
Так-с. 467А - это за счёт реактивной мощности, я так понимаю? Ибо для cos=1 при 250кВт будет 380А.
Кроме того ПВ3 - это не кабель, а провод.
Итого:
Для четырёхжильного кабеля, проложенного в закрытом объёме (я считал в земле) будет 120мм.кв. на фазу для 380А или 185мм.кв. на фазу для 467А. Проверка на падение напряжения при полной нагрузке - падение меньше 2%.
Выбираем кабель ВВГ 3х185+1х95 1кВ.