помогите провести анализ возможности установки приточного оборудования на крыше, без строительства венткамер. Калориферы водяные, не на электричестве
1. Чтобы не заморозить калориферы надо применить гликоль. Насколько это выйдет дороже при строительстве и сложнее при эксплуатации? Какой гликоль лучше применить на промышленных объектах, а какой в административных зданиях?
2. Есть ли вообще опыт в нашей стране применения гликоли в отопительной системе и теплоснабжении? Какое дополнительное оборудование применяется?
В основном мы проектируем промышленные объекты, поэтому расходы по воздуху до 50000м3/ч.
Устанавливают ли такие кондиционеры или приточки на открытом воздухе?
3.А может греть воздух газом - у кого есть опыт работы приточек на газе?
Меня по этим вопросам интересует как мнение проектировщиков так и эксплуатационников.
4. И еще, что выйдет дороже- строить венткамеру или смонтировать гликолевый контур?
Откликнитесь
Заранее благодарю
Для начала познакомтесь с содержанием дискуссий:
1,
2 и
3И если у Вас на их прочтение хватит терпения, то можно будет побеседовать...
Благодарю Вас ss.23 за информацию
Очень было полезно почитать
Так что же для заказчика проще и больше бъет по карману, возводить помещение под оборудование или делать гликолевый контур со всеми вытекающими последствиями?
А как в эксплуатации гликоль, много проблем?
Есть возможность, возводите помещение. Дешевле будет, и меньше проблем.
Больше бьет по карману возводить помещение и использовать гликоль. ИМХО это должно заботить Заказчика, а не Вас.
Эксплуатация системы с гликолем почти не отличается от эксплуатации водяных систем при грамотном проекте и качественном монтаже.
У нас есть опыт установки газовых крышных кондиционеров TEMPSTAR типа PGS производительностью до 12000 м3/час. Воздух подогревается газом.КПД80%. Плюс охлаждение летом.
Открытая установка на крыше или у тыльного фасада. Все в одном корпусе(руфтоп). Не боятся ни холода ни жары.
За счет отсутствия необходимости строить дополнительное помещение котельной и плюс возможность подмеса свежего воздуха почти всегда выигрываем тендер.
12000 м3/ч - маловато будет, но подскажите кто поставщик данного оборудования?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.