Созонов
Уважаемые коллеги, вопрос в офисном здании с пожаротушением 2х2,5л/с есть и спликлерное пожаротушение, проект прошел экспертизу, НО мы монтажники задались вопросом- допускается ли такое что в помещении есть спликлера а пож гидрант не дотягивается до него, подскажите где это есть в нормах
Young
как вы определили, что не дотягивается?
Созонов
Взяли пож гидрант 20 м и потащили
Young
Цитата(Созонов @ 28.4.2012, 9:28) *
Взяли пож гидрант 20 м и потащили

рукав вы имеете в виду? не дотягивается до помещения или до его дальней части? нужно еще учитывать длину компактной части струи. По поводу что и куда должно дотягиваться написано в СП10.13130.2009
Созонов
Вот то то и оно что при приемке пожарники не учитывают струю а учитывают ТОЛЬКО длину пож. рукава
Young
Цитата(Созонов @ 28.4.2012, 10:17) *
Вот то то и оно что при приемке пожарники не учитывают струю а учитывают ТОЛЬКО длину пож. рукава

т.е. максимум метров 18 от пожарного крана?
Созонов
ДА именно, т.е. они должны тыкнуться им до дальнего угла дальней комнаты, а у нас не хватает 6 метров
Young
Цитата(Созонов @ 28.4.2012, 10:42) *
ДА именно, т.е. они должны тыкнуться им до дальнего угла дальней комнаты, а у нас не хватает 6 метров

как раз, та самая компактная струя. Зачем им упираться рукавом в стену? Они планируют тушить пожар в упор или просто придраться решили?
Sindarkon
Денег хотят, видимо. smile.gif

Глупость это - рукав до упора тащить. Ствол должен нормально проходить в помещение, а уж в помещении струя работать будет. Никто в здравом уме не попрётся к противоположной выходу стене горящей комнаты.
Созонов
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4396 тут коллега с тем же самым столкнулся - 5пост.
Young
и там же следующим постом идет ответ на ваш вопрос
Созонов
Это все понятно, но справочник в мин.юсте незарегистрированный, и юр, силы не имеет, и получается носит рекомендательный характер
Young
боритесь, они ведь могут потребовать и рукава по 10м закладывать и исходя из такой длины ПК ставить.