Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Honeywell Xls80e проблема
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
comcan
Добрый день.
Возникла проблема на одной из станций. После включения практически сразу выдает "Шлейф 2 Сбой CPU Шлейфа". Далее при опознавании устройств в ШС не видит входы с 3-го по 8-ой, а при попытке опознать шлейф 2 выдает "Опознать не удалось, неисправность LIB-карты".
Что это может быть? Вышла из строя плата с процессором?
Спасибо заранее за помощь.
Makc__
Тот самый Макс... biggrin.gif

Скорее всего сгорел вход, надо везти на плату на диагностику.
Подключение шлейфов 3-8 через "конфигурацию" в меню, возможно что не задано количество шлейфов/плат LIB в конфигурации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.