Где-то в глубинке нашей необъятной родины есть поселок на 10тыс.человек, который снабжается тупиковым водоводом ф300.
В этом поселке проектируется одно замечательное общественное здание.
В здании будет установленно менее 12 ПК, след-но будет один ввод ф100.
При двух вводах все просто и понятно - подключение к кольцевой сети, которой нет, а сл-но раздельные сети с установкой пож.резервуаров.
А можно ли сэкономить и отказаться от пожарных резервуаров и насосной при одном вводе? Получается, что при тупиковой системе в здание в снипе внутрянки нет обязательства подключения к кольцевой сети.
Читаем наружку :8.5. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
У меня, конечно же, больше 200м. Но ведь как-то поселок это строился? Здания в поселке все запитаны, есть гидранты на сети. Где лазейка? Или я не так понимаю строку про 200м?