Цитата(ZaTGV @ 28.5.2012, 13:40)

А в них есть какое нибудь подтверждение, что необходимо ставить фильтр на хром, даже если нет превышений пдк?
Это нужно предоставить заводу.
Нет. Это по опыту. Загадит все, выльется везде, где найдет, выхлоп будет черный, как и прилегающий фасад и т.д. Это если ванна хромирования.
Цитата(ZaTGV @ 28.5.2012, 13:52)

Гальваническую линию проектирует фирма Гальсар совместно с вентиляцией. Они все ванны сводят в один коллектор. Ванна, где может содержаться хром ангидрид всего одна, по данным технолога.
По поводу объединения... В руководстве написано так:
МО от обезжиривания ...органическими растворителями следует объединять в самостоятельные установки.
Для остальных ... процессов допускается объединение МО в общую ... установку с учетом соответствующих указаний СНиП... п.... (старый, поэтому не пишу. но см. новый)
В отдельные установки следует выделять, как правило, местные отсосы от ванн для цианистых процессов, процессов хромирования и никелирования.
Примечание:
обеспечение требований п. ... СНиП должно подтверждаться технологами.
Много повидал гальваник, но хром всегда выделяли и чистили, если вынужденно не выделяли - все-равно чистили, но в этом случае повыщается общая производительность и, соответственно фильтра. Следует учитывать, что возможно применять фильтры, встроенные в бортовые отсосы. В принципе работоспособно.
Вот помню покупали линию цинкования тамбовского ТАГАТа (без хрома), там все было объеденено.
И еще есть перечень процессов, где нужно предусматривать резервный вентилятор. Опять же по опыту - излишним точно не будет.
В общем если там действительно горячая ванна хромирования, я бы отделил с очисткой. Но у вас там неясность какая-то, как понял.