начинающий электрик
спасибо за ответ!
а сам расчет тока кз правильный? как вы считаете его?
straus
Цитата(SVKan @ 23.7.2012, 14:32) *
Если ток КЗ оказывается ниже, чем гарантированная величина срабатывания автомата типа С, то берут тип В. Если возможны большие пусковые токи, которые могут привести к ложному срабатыванию то берут тип D.
Где Вы нашли тип А не знаю...

A - кратность 1...3
B - кратность 3...5
C - кратность 5...10
D - кратность 10...20

Есть ещё G, L и другие.
SVKan
Цитата(straus @ 24.7.2012, 4:12) *
A - кратность 1...3
B - кратность 3...5
C - кратность 5...10
D - кратность 10...20
В теории может и так. Вы живьем покажите тип А. Их даже в каталогах не упоминают. Нет их...

Цитата(straus @ 24.7.2012, 4:12) *
Есть ещё G, L и другие.

Это уже по другим стандартам и другой классификации.

начинающий электрик
ответьте мне, пожалуйста, как вы рассчитываете ток кз? мой расчет годится?
straus
Цитата(SVKan @ 26.7.2012, 4:46) *
В теории может и так. Вы живьем покажите тип А. Их даже в каталогах не упоминают. Нет их...

Сейчас нет под рукой сфотографировать. Стоят кое-где в ящиках на ИТ-инфраструктуре. Но конечно редкость ещё та.

А G - фактически тот же C, только для индустриального применения, и с более узкими границами допусков.
начинающий электрик
Цитата(начинающий электрик @ 26.7.2012, 14:58) *
ответьте мне, пожалуйста, как вы рассчитываете ток кз? мой расчет годится?


ВОПРОС ОСТАЕТСЯ ТЕМ ЖЕ
начинающий электрик
точнее замечание выглядело так: "определить параметры аппарата защиты в точке подключения"

что это?
правильно ли я понимаю что нужно рассчитать ток кз?