Здравствуйте возник такой вопрос:
есть газовый шкаф (шрп), возле него ставим молниезащиту стержневого типа 8 метров, и делаем один общий контур заземления молниезащиты и шкафа - это допускается или нет ?
написали замечания:
Совмещение заземления шрп на заземлитель молниеотвода не допустимо, см. п. 3.2.3.1 СО153-34.21.122-2003.
Прав ли эксперт ?
HasBolla
3.2.3.1. Общие соображения

Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.






Чето вы кудато не туда
netman
ну так у нас и есть отдельно стоящий молниеотвод, значит делаем два контура ?
HasBolla
сделайте два, если этого хочект эксперт. Вам всеравно, а ему приятно.
З.Ы. обычно молниеотвод стоит в непосредственной близости от ГРПШ.
netman
Цитата(HasBolla @ 25.7.2012, 9:02) *
сделайте два, если этого хочект эксперт. Вам всеравно, а ему приятно.
З.Ы. обычно молниеотвод стоит в непосредственной близости от ГРПШ.

почему нам все равно ?
это деньги, если это не нужно зачем их просто так "закапывать" ?
HasBolla
потому, что спорить с экспертом, с завышеной самооценкой и замашками самодурства, обойдется еще дороже. ИМХО.
netman
Цитата(HasBolla @ 25.7.2012, 11:22) *
потому, что спорить с экспертом, с завышеной самооценкой и замашками самодурства, обойдется еще дороже. ИМХО.

у неё нет завышенной самооценки - просто нужно дать аргументированный ответ, что нужен один контур, и кстати соединять с заземлением молниеотвод и ШРП отдельными шинами лучше ?
zem
Цитата(netman @ 24.7.2012, 8:37) *
Совмещение заземления шрп на заземлитель молниеотвода не допустимо, см. п. 3.2.3.1 СО153-34.21.122-2003.
Прав ли эксперт ?

Эксперт прав. Делайте два заземлителя согласно нормам. На безопасности не экономят. 
HasBolla
А Какое расстояние между контурами?
zem
Не нормируется. В любом случае объединяются в общую систему уравнивания потенциалов.
netman
Цитата(zem @ 30.7.2012, 20:08) *
Эксперт прав. Делайте два заземлителя согласно нормам. На безопасности не экономят. 

так а где это прописано ПУЭ, РД, можно ссылку ?