Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Склад
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
galysiaaa
Добрый день! У меня возникла такая проблема:
Есть склад, где нужно запроектировать пожаротушения (пожарные краны), я это делаю первый раз (прошу сильно не критиковать).
Группа 3а, высота помещения - 8 м, объем - 2 350 м3.
Значит по таблице 2 СНиП 2.04.01-85 *
у меня получилось 2х2, 5 л / с и еще 5 л / с до каждой струи поскольку незащищенные несущие металичиские конструкции.
Длина рукава - 20 м, диаметр крана 50 мм, диаметр спрыска - 16 мм.
Радиус действия составляет: длина рукава + высота этажа / 2 = 20 +8 / 2 = 24 м.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я разместила краны и нужно 2 или 3 ПК, и еще пожалуйста на диаметры обратите внимание!
Спасибо
Nasosnik25
Обратите внимание на высоту компактной части струи при такой высоте помещения. Расходы могут быть больше. АУПТ нет?
galysiaaa
Нет, не будет
BTS
Рукав длиной 20м раскатывается по полу на длину не более 16,5м
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.