Полная версия этой страницы:
Вентиляция онко склада
Вентиляция онко склада
Нужен совет)
В складских помещения нужно сделать систему вентиляции. Складирование материалов для производства онкопрепаратов. В помещении зоны для складирования разных материалов, а так же готовой продукции. В отдельном помещении склад упаковочных материалов.
Требования по температуре - 15-25.
влажность не более 60%
Вопрос: какую систему сделать? Что будет лучше сделать центральное кондиционирование, сделать общеобменную и сплит-системы или еще какие-то варианты?
Вы сплитами хотите охладить производственный корпус 60х90м или центральное кондиционирование забабахать в комнате 3х5м?
На мой взгляд склад , он и есть склад. Думаю только необходимо выяснить у технолога, имеются ли какие то специфические требования к классу чистоты воздуха.
)) Все помещения примерно занимают место 12х10 м. Для них отдельно будет приточка. Самое главное поддерживать здесь тепло-влажностный режим. Что подскажете? Простое охлождение ведь не осушит воздух?
)) Все помещения примерно занимают место 12х10 м. Для них отдельно будет приточка. Самое главное поддерживать здесь тепло-влажностный режим. Что подскажете? Простое охлождение ведь не осушит воздух? При чем венткамера на 1 эт., а этот склад на 4-м..
Если вам не требуется поддерживать определенную влажность (т.к. зимой она будет порядка 10-15%), а следить только, чтобы её значение не превышало 60%. То можно выполнить охлаждение сплитами, которые имеют режим осушки.