ssn
Цитата(pva7878 @ 10.3.2012, 9:33) *
Здравствуйте.
Порвалась мембрана на одном из двух расширительных баков Reflex, установленых в крышной котельной. Объем бака 600 литров. Посмотрел цены-бак на 600 литров дороже в полтора раза бака на 500л.
Можно ли поставить бак на 500л? Особого криминала не будет, если в котельной будут установлены баки разной емкости 500л и 600л?


В общем и целом, если в системе установлены работающие предохранительные клапана, то особого криминала не будет.
Лишние 20-30 литров воды просто выльются на пол. Причем скорее всего раз в год, при запуске отопления осенью.
Это конечно не совсем приятно, но ради экономии )))
Andrey__99
Добрый день. Отсканировал старницу каталога по мембранным бакам Wester (Россия) с формулой расчёта объёма бака и таблицей температурного расширения воды
Archi
Расчет бака во вложении. Данный расчет делался для ИТП, один бак на систему отопления и отдельно на систему вентиляции
инж323
Цитата(ssn @ 26.2.2016, 10:21) *
Это конечно не совсем приятно, но ради экономии )))

из истории дренирования:
"петербургское ООО "Флагман". Все работы в помещениях СКР по договору должны были выполнить до конца ноября 2015 года. Гарантия на кондиционеры и сопутствующее оборудование составляла три года. Между тем качество новых кондиционеров, по некоторым данным, вызвало у сотрудников СКР недовольство, как и ряд некоторых других ранее проведенных по заказу управления капстроительства работ. Например, из-за неправильно сделанных сливов конденсат попал в недавно отреставрированные помещения.

В результате была начата проверка, в ходе которой появились подозрения, что Алексей Скачков пролоббировал победу на конкурсе фирмы своего знакомого бизнесмена. Причем реальная стоимость техники и ее монтажа не превышала 40 млн руб. А 25 млн руб. якобы были попросту похищены и поделены между чиновником и его подельниками-коммерсантами. В результате появились основания для начала уголовного преследования и ухода Алексея Скачкова со своего поста. При этом пока нет информации, привлечены ли к ответственности предполагаемые подельники уже бывшего чиновника СКР.
Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца экс-руководителя управления капитального строительства Следственного комитета России (СКР) Алексея Скачкова. "
Ladvestro
Тоже менять скоро, спасибо за советы.
k_kholopov
Цитата(Andrey__99 @ 25.3.2016, 12:23) *
Добрый день. Отсканировал старницу каталога по мембранным бакам Wester (Россия) с формулой расчёта объёма бака и таблицей температурного расширения воды


А еденицы измерения тут какие у давления (метры, бары, Паскали)????
1Виктор
У меня когда ставили расширительный бак то ставили его 10 % объёма системы отопления.
vite4ek
Уважаемые коллеги!
Встречались ли вам МРБ для температуры теплоносителя выше 70 градусов, например, для 100-120-140? Про промежуточные емкости для охлаждения читал, но иногда нет места под баки, не то что емкости эти. Просто интересно бывают ли такие мембраны в природе?
tiptop
Цитата(vite4ek @ 26.5.2016, 11:33) *
Уважаемые коллеги!
Встречались ли вам МРБ для температуры теплоносителя выше 70 градусов, например, для 100-120-140?

В и-нете можно встретить "110": www.wester.su
Не знаю, про мембрану это или только про бак...
MarketTepla
Делюсь материалом, которым пользуюсь сам, когда заказчики просят точно рассчитать. Может кому и полезно будет. Подробно описано как рассчитать расширительный бак и каким должно быть давление в гидроаккумуляторе. Посмотреть можно здесь!
Так же цепляю инструкцию в текстовом документе. Пользуйтесь на здоровье!



Нажмите для просмотра прикрепленного файла