Длина магистрали с отводами пот трапы и мойки 70м, залповых сбросов типа унитаз нет, фановый стояк практически на выходе из трассы. Вопрос в том - какой длинны участок канализационной сети может быть не вентилируемый. или ставить фан где-то в начале сети?
galysiaaa
Посмотрите СНиП 2.04.01-85 табл. 9. Все зависит от рабочей высоты стояка и расходов
gln
Благодарю)
gln
Вентилируемый стояк есть диаметром 150 с расходом 6 л/сек но в самом конце сети (75метров) все трапы привязаны по одной отметке с уклоном разумеется, тогда смотреть таблицу для вентилируемого стояка?
Dima_UA
я в начале сети поставил бы воздушный клапан
gln
Вывела дополнительный фан в начале сети.
Serg Ivanov
Цитата(gln @ 7.9.2012, 1:45) *
Длина магистрали с отводами пот трапы и мойки 70м, залповых сбросов типа унитаз нет, фановый стояк практически на выходе из трассы. Вопрос в том - какой длинны участок канализационной сети может быть не вентилируемый. или ставить фан где-то в начале сети?

МГСН 4.19-2005
Цитата
8.22. Во избежание самосифонирования гидравлических затворов санитарно-технических приборов, расположенных на значительном удалении от канализационного стояка, если произведение уклона (выраженного в мм/м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, рекомендуется установка в начале этого трубопровода (считая, по ходу движения стоков) вентиляционного клапана.

-полезная норма.