Не отапливаемый, полуоткрытый гараж-стоянка.
Так как некоторые стороны его закрыты то по нормам необходимо организовывать вентиляцию в местах удаленных от открытых мест на расстоянии 20 метров.
Проектировщик заложил так же и приточную вентиляцию с организацией вент камер, но без подготовки воздуха, только с вентиляторами.
Необходима ли в данном случаи приточная вентиляция, если гараж практически открытый, не достаточно ли организовать лишь вытяжку?
СНиП 21-02-99
6.12 В автостоянках закрытого типа в помещениях для хранения автомобилей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений по расчету ассимиляции, обеспечивая требования ГОСТ 12.1.005.
В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать только для зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м.
Еще вопрос.
Если мы ни как не приготавливаем приточный воздух, то стоит ли для этого городить вент камеры? Возможно ли лишь установить на кровле приточные вентиляторы?
Можете, но лучше ставить не открыто, а в какую-нить будку, чтобы защитить от осадков, а также фильтр не забудьте, он нужен для вентилятора.