MYPavlov
6ти этажное здание (вновь возводимое) центр реабилитации инвалидов.
Выдержка из ТХ:
"...
2. Предусмотреть отдельный вытяжной воздуховод для сушильной машины и гладильного катка. Для сушильной машины предусмотреть патрубок для подсоединения . Высота подсоединения патрубка к машине 102мм от пола, диаметр 102мм. Расход воздуха 375 м3/час.
3. Над гладильным катком запроектировать местный вытяжной зонт с механическим побуждением производительностью 500 м3/час.
4. Обеспечить соответствующую приточную вентиляцию.
..."
Можно ли сие понимать как:
отдельная система ТО1 (вытяжка над технологическим оборудованием- от сушильной машины),
а зонт (вытяжка от гладильного катка) повесить на вытяжку В1 от блока прачечной, то есть не тянуть транзитом индивидуально зонт через все этажи.
Belka123
Цитата(MYPavlov @ 18.9.2012, 7:36) *
2. Предусмотреть отдельный вытяжной воздуховод для сушильной машины и гладильного катка.


Как я поняла, имеется ввиду что отдельная общая вытяжная система требуется для сушильной машины и гладильного катка, только в случае с катком необходим вытяжной зонт.
А так система отдельная для этих двух единиц оборудования + приток.
MYPavlov
в сушильной машине свой вентилятор, с давлением 150 Па, так что эта система железно отдельно..
вопрос что со второй делать....
Belka123
Вот что нашла в СНиП 41-01-2003:

"7.2.12 Системы местных отсосов от технологического оборудования следует предусматривать отдельными для веществ, соединение которых может образовать взрывоопасную смесь или создать более опасные и вредные вещества. В задании на проектирование должна быть указана возможность объединения местных отсосов горючих или вредных веществ в общие системы."

Получается, что если у Вас в задании ничего про вредности не говориться, и их там нет, то в принципе можно и объединить с общей системой.

Но у Вас в ТЗ довольно четко написано "Предусмотреть отдельный вытяжной воздуховод для сушильной машины и гладильного катка", так что скорее всего нужно делать отдельную систему.
@@@
Цитата(Belka123 @ 18.9.2012, 14:38) *
Но у Вас в ТЗ довольно четко написано "Предусмотреть отдельный вытяжной воздуховод для сушильной машины и гладильного катка", так что скорее всего нужно делать отдельную систему.

Ну это было бы написано "Предусмотреть отдельную вытяжную систему". А так этот отдельный воздуховод можно протащить до вентилятора общеобменной вытяжки и перед ним врезаться в общий вытяжной воздуховод.
MYPavlov
в том то и дело что написано четко, а понимай как знаешь smile.gif)
протянуть его на чердак и там соединиться в вытяжном коллекторе общеобменки из прачечной?
или свой тянуть воздуховод, чего конечно не оч. бы хотелось.
может есть какие нибудь "живые" решения
azar
Есть живые решения, работающие. Уже выкладывал на форуме. Можно объединить.
Главное правильно подобрать вентилятор и расчитать сеть...
Все тройники (косые и штаны) и повороты как в аспирации - рациональные.
Обязательно лючки для прочистки, т.к. волокна отклыдываются на стенках воздуховода быстро и легко. Воздуховоды заземлить (статика сильная).
Регулировочные клапана на ветках (были - б деньги, ставил бы ирисовые с ниппелями).
С уважением.
mandarin13
Цитата(azar @ 24.9.2012, 12:09) *
Главное правильно подобрать вентилятор и расчитать сеть...

А какие вентиляторы применяете, если не секрет? А то проектных решений видела много, да и на практике встречались даже обычные канальники с максимальной температурой перемещаемого воздуха 70гр., но не очень похоже всё на то, "как надо".. Слышала, вроде бы рекомендуют не ставить фильтры, засоряющиеся за пару недель, а вентиляторы улитки из-за минимального оседания волокон, в большом количестве содержащихся в удаляемом от сушилок воздухе.., ну а когда эти самые улитки ставить негде?? Для остальных систем здания использую DVS/DVN Systemair, но подойдет ли такой? да и температура у него максимальная 120, при регулировании 110, а производитель сушильных агрегатов требует 150... ну не дымоудаления же ставить?! да и опять же, не будут ли в нем скапливаться ворсинки?
Цитата(azar @ 24.9.2012, 12:09) *
Регулировочные клапана на ветках (были - б деньги, ставил бы ирисовые с ниппелями).

имеете ввиду измерительный ниппель?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.