Коростель
В проекте в качастве запорной арматуры на трубопроводе Д50 были заложены шаровые краны. Согласно СНиП2.04.01-85* п.10 не обходимо зставить задвижки(затворы), но по примечанию2 при обосновании возможно применить вентили Д50-65. Как можно исходя из выше сказанного обосновать примение шарового крана или это не возможно???
lexa00
Поставьте на них редукторы и согласуйте с эксплуатацией.
Никитос
Шаровый кран на Ду50? Эка невидаль. Проект экспертизу прошел? Вопросы были?
Вы письмо заку напишите о пересогласовании такого-то кол-ва кранов Ду50 на вентиля (затворы) с указанием цен. Пусть выбирает.
Коростель
Мы проектируем мы и строим деньги уже заложены. Это замечание от экперта.
Dima_UA
до 50 мм включительно закладываю ШК, от 65 мм - "батерфляи", замечаний не было