TEPLOVICHOK
Уважаемые форумчане! smile.gif
Есть здание общественного назначения ( магазин прод товаров, быт хим.) Нужно спроектировать вентиляцию. Основную часть здания занимает торговый зал- для него и надо сделать основную СВ с притоком воздуха.
Площадь-280 м2
Тн=-31
Тв=+18
Здание одноэтажное.
Собираюсь поставить рекуператор с калорифером.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
T1 - температура наружного воздуха
T2 - температура вытяжного воздуха
T3 - температура выбрасываемого воздуха
T4 - температура приточного воздуха
Так, приняв КПД =30% из нее можно выразить температуру Т4. Чтобы знать на сколько еще надо нагреть с помощью калорифера.
Т4=0,3(18+31)-31=-16
В дальнейшем при расчете калорифера, цифры будут конечно меньше
Это было при расчете если нагревать с -31 до +18
L=1560 м3/ч - производительность приточной вентиляции
Qt=26137 Вт=26 кВт - количество тепла на нагрев
G=900 кг/ч - расход теплоносителя на калорифер из СО

Вопрос заключается в следующем: можно ли изначально знать КПД рекуператора?
Кстати на сайтах производителей есть диаграммы. Там у пластинчатых КПД от 47-50 и выше(от скорости потока).Так если взять 3м/с то КПД 51 %
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
TEPLOVICHOK
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как вы считаете такое можно попробовать?
Это упрощенная схема. helpsmilie.gif
kdu
Попробовать вполне можно, только расчитать надо все расходы вдумчиво и всё будет работать. Только непонятно зачем ставить фильтр уже на выхлопе вытяжки? Уж лучше поставить его перед рекуп-ом.
Abram500
Цитата(TEPLOVICHOK @ 17.1.2013, 17:52) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как вы считаете такое можно попробовать?
Это упрощенная схема. helpsmilie.gif

На схеме не понятно направление потока.Рекуператор ставится до калорифера после фильтра(приток).


Предедушая схемах подойдет + вопрос охлаждения приточного воздуха летом+для уменшения энергозатрат можно реализовать подмес (рециркуляцию).
TEPLOVICHOK
Цитата(kdu @ 18.1.2013, 8:06) *
Попробовать вполне можно, только расчитать надо все расходы вдумчиво и всё будет работать. Только непонятно зачем ставить фильтр уже на выхлопе вытяжки? Уж лучше поставить его перед рекуп-ом.

Согласен, а направление потока думаю понятно с улицы воздух -31 с помощью вентилятора подается к калориферу, нагревается до -16, потом через рекуператор где догревается до +18. Далее идут шумоглушитель, воздуховод диаметром поменьше (чтобы скорость потока поддержать) и уже вент отверстия по воздуховоду. smile.gif
Abram500
Цитата(TEPLOVICHOK @ 18.1.2013, 9:18) *
Согласен, а направление потока думаю понятно с улицы воздух -31 с помощью вентилятора подается к калориферу, нагревается до -16, потом через рекуператор где догревается до +18. Далее идут шумоглушитель, воздуховод диаметром поменьше (чтобы скорость потока поддержать) и уже вент отверстия по воздуховоду. smile.gif

Рекуператор должен стоять перед калорифером, в противном случае вероятность разморозки калорифера вырастает.Рекуператор не имеет четких механизмов регулирования температуры воздуха в отличии от калорифера.Схема первого поста подходит.

и вообще лучше взять готовую установку, чем изобретать велосипед.
TEPLOVICHOK
Товарищи, просто я дипломник и поэтому основная задача не просто выбрать коробку с оборудованием ,а аргументировать все это расчетами. В общем - требуемая производительность приточной вентиляции L=1560 м3/ч
(Если кто не в курсе темпер. график 95/70 , площадь торгового зала 280 м2 , высота 4 м, тн=-31, тв=+18)
Также есть расчет калорифера
Qt=26137 Вт=26 кВт - количество тепла на нагрев
G=900 кг/ч - расход теплоносителя на калорифер из СО

ВАЖНО! Расчет я произвел исходя из того, что воздух нагревается от -31 до +18. Я обязательно собираюсь ставить рекуператор (пластинчатый). Так значит калорифер будет меньшей мощности? Вот здесь есть сложность - нужно знать КПД (а он зависит от условий работы)

В общем если взять КПД 30 %, то
КПД=Т4-Т1/Т2-Т1
T1 - температура наружного воздуха
T2 - температура вытяжного воздуха
T3 - температура выбрасываемого воздуха
T4 - температура приточного воздуха
Так, приняв КПД =30% из нее можно выразить температуру Т4. Чтобы знать на сколько еще надо нагреть с помощью калорифера.
Т4=0,3(18+31)-31=-16

• Расчет калорифера при нагреве в нем воздуха с -16 до +18
Расход тепла
Qт=1560•1,4•0,24•(18+16)=17821 Вт
Расход теплоносителя
G=(3,6•17821)/4,187(95-70)=613 кг/ч
• Рекуператор
(17821/7)*3=7637 Вт -количество теплоты от рекуператора
Т.е. мы знаем, параметры рекуператора и калорифера - основное оборудование для нагрева воздуха. Что делать дальше? Я бы мог взять готовую установку, еще бы с фреоновым охладителем. Да вот смогу ли найти связь в цифрах. Ведь обычно что там - габаритные размеры и производительность всей установки. Глянешь в каталоге , а там -смотрите тупо по площади помещения...
Вот так упрощенно нарисовал схему(без размеров).Ясно конечно, что потом это будет на плане с учетом всех длин.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
P.S. Спасибо всем кто помог, и может еще поможет smile.gif
nedrok
TEPLOVICHOK
На мой взгляд рекуператор надо "с другой стороны" считать. Не принимать его КПД с потолка.
Проще посчитать на ID-диаграмме.
Для пластинчатого рекуператора без преднагрева (подчеркнутое важно)
1. Ставите на ID диаграмме точки "на улице" (Т1) и "вытяжка из помещений" (Т2)
2. Рекуператор не должен обмерзать т.е. у него на выхлопе на улицу (Т3), либо влажность должна быть меньше 100%, либо температура должна быть положительной. Примем температуру на выхлопе +5С (зависит от размера пластин). Процесс охлаждения от Т2 к Т3 теоретически должен идти на диаграмме вниз, но он упрется в фи=100% и Т3 поедет несколько вбок. Вообщем ваша т.Т3 (+5С, 100%).
3. Мощность отбираемую у вытяжного воздуха Qв считаете по разнице энтальпий в точках Т2 и Т3. Учитывайте плотность воздуха по т.Т2. Вообще эта мощность зависит от площади теплообмена.
4. Мощность отдаваемую приточному воздуху Qп=Qв * n, где n - это КПД передачи тепла рекуператора. Именно его часто указывают производители в технических характеристиках. Примите 90%.
5. Расчитываете т.Т4 "приток в помещения". Можно выразить из мощности через разность температур или энтальпий, т.к. процесс от Т1 к Т4 идет вертикально вверх результат будет одинаков.
6. КПД рекуператора КПД=(Т4-Т1)/(Т2-Т1)
7. Количество конденсата определяется по разности абсолютных влажностей (г/кг) в Т2 и Т3.

Пункты 3, 4 и 5 можно заменить, так. Померить линейкой расстояние между Т2 и Т3. Отложить примерно 90% этого расстояния от Т1 вертикально вверх, получим примерно Т4. Но при этом расход приточного и вытяжного воздуха должны быть равны и неучитывается различие плотностей воздуха на притоке и вытяжке.