Есть здание общественного назначения ( магазин прод товаров, быт хим.) Нужно спроектировать вентиляцию. Основную часть здания занимает торговый зал- для него и надо сделать основную СВ с притоком воздуха.
Площадь-280 м2
Тн=-31
Тв=+18
Здание одноэтажное.
Собираюсь поставить рекуператор с калорифером.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
T1 - температура наружного воздуха
T2 - температура вытяжного воздуха
T3 - температура выбрасываемого воздуха
T4 - температура приточного воздуха
Так, приняв КПД =30% из нее можно выразить температуру Т4. Чтобы знать на сколько еще надо нагреть с помощью калорифера.
Т4=0,3(18+31)-31=-16
В дальнейшем при расчете калорифера, цифры будут конечно меньше
Это было при расчете если нагревать с -31 до +18
L=1560 м3/ч - производительность приточной вентиляции
Qt=26137 Вт=26 кВт - количество тепла на нагрев
G=900 кг/ч - расход теплоносителя на калорифер из СО
Вопрос заключается в следующем: можно ли изначально знать КПД рекуператора?
Кстати на сайтах производителей есть диаграммы. Там у пластинчатых КПД от 47-50 и выше(от скорости потока).Так если взять 3м/с то КПД 51 %
Нажмите для просмотра прикрепленного файла