Делаем проект многоэтажного дома. Высота теплого чердака 1,8 м.
Вентиляция естественная через вентблоки. На последних двух этажах вентиляторы в отдельных вентблоках. Далее в сборную шахту.
Есть пункт СП 7.13130.2009:

Цитата
6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
...
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых и производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м.

Получается, что необходимо установить над последним этажом еще один вентблок, для обеспечения воздушного затвора. Но тогда он упрется в покрытие и никакой тяги в сборную шахту не будет.

Было у кого-нибудь такое замечание и как вы решаете эту проблему?
Зольников Михаил
По жилью у нас такое типовое решение:

Вопросов ни разу не возникало.
(но не факт, что это правильно)
Егор
мы раньше делали последний этаж отдельно от шахты, с установкой вентилятора, а сейчас решили от вентилятора отказаться, всё таки вентилятор - это просто заплатка на дыре в расчетах
специалисты из КБ проинформировали, что они поднимают последний этаж от пола чердака на 1200 и расхода хватает, и это всё проверено на практике.
годика через полтора проверим - дом уже строим
экспертиза задавала вопросы по расходу, мы всё объяснили, предложили в КБ обратится - согласовали, по дыму вопросов не было
-BuTeK-
Спасибо за ответы, будем применять.
А вопрос по дыму не уж то не возникал?