Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Напор в водопроводной сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
Tanyuha
добрый день, подскажите пжлст, с какого значения напора водопроводная сеть считается высоконапорной? и желательно с указанием литературы или нормативов где это можно посмотреть,заранее спасибо
Ігор
СНиП 2.04.02-84*
Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения

зы: почти во всех приложениях работает сочитание клавиш ctrl+F (поиск) лучше искать по словам без окончаний работает только с точными фразами

а еще есть гугл, яндекс ......
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=43001
Tanyuha
СНиП не отвечает на вопрос,там нет четкого разграничения высоконапорной и низконапорной сети...... а вот за ссылку спасибочки
Ігор
Цитата(Tanyuha @ 25.2.2013, 14:48) *
СНиП не отвечает на вопрос,там нет четкого разграничения высоконапорной и низконапорной сети...... а вот за ссылку спасибочки


ну почему же не дает?
2.30. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.
Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м.

низкий напор - в любой точке сети (самой отдаленной) должно быть минимум 10м для заполнения передвижной пожарной техники
высокий - напор необходимый для тушения самого высокого здания без пожарной техники


кстати водопровод низкого давления это не значит что насосы в насосной тоже будут давать 10 м smile.gif они могут и будут больше давать
просто они расчитываются так что в самой отдаленной точке напор будет минимум 10 м над уровнем земли
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.