Помогите разобраться!
Имеется приточная вентиляция и отдельно вытяжная.
Оборудование располагается в отапливаемом помещении чердака дома, а воздуховоды (изоляция- пенофол 10мм) проходят через неутепленный чердак, т.е. практически как на улице.
При выключенной вентиляции на приточных и вытяжных воздуховодах образуется конденсат и конкретно льет через подсоединенные гибкие воздуховоды (выпуски для подключения решеток)
Подскажите поможет ли дополнительная изоляция Пенофолом-10и и материалом типа Урса М-11 (толщина 50мм).
Пока есть рекомендация в мороз не отключать эти системы.
ast
Пенофол 10мм это мало. Мы обычно на улице изолируем Энергофлексом 20мм(Москва). У них на сайте есть программа по расчету толщины изоляции. В зависимости от наружной t и t воздуха.
Сергей555
Выполнить изоляцию не менее 32 мм кафлекс (или подобное) или минвата 50 мм, возможно еще поставить обр клапаны/заслонки, чтобы при выкл вентиляции не было движения воздуха в воздуховодах
Iroha
Надо еще заслонку , чтобы теплый влажный воздух из помещения не попадал в воздуховод.
fobus01
Цитата(Iroha @ 6.3.2013, 8:14) *
Надо еще заслонку , чтобы теплый влажный воздух из помещения не попадал в воздуховод.


Там 5 выпусков для приточных решеток и 5 для вытяжных.
Если на каждую поставить обратные клапаны, продавилт ли прииточка воздух?
alexius_sev
Мда, ответы поражают. Когда вы останавливаете систему вытяжной ветиляции и закрываете заслонку у вас охлаждается участок воздуховода до температуры чердака. Толщина изоляции повлияет нп время охлажления и прогрева воздуховода при запуске. Когда воздуховод охладился,вы пускаете теплый воздух ,соответственно образуется конденсат.вам лучше утеплить побольше, на ночь не выключать вытяжную вентиляцию, а частотником уменьшить до 10-20% от рабочего. Ну или сделать отвод конденсата со стояка.
Iroha
Цитата(fobus01 @ 6.3.2013, 10:26) *
Там 5 выпусков для приточных решеток и 5 для вытяжных.
Если на каждую поставить обратные клапаны, продавилт ли прииточка воздух?

Поставить например, сразу после приточной установки или сразу дополнительно перед приточной установкой, в зависимости от конкретного расположения оборудования.
На каждой решетке не нужно.
fobus01
Спасибо за ответы!
Будем разбираться bang.gif
Vin_il
Такая же проблема. Теплоизоляция в данном случае не поможет. Видел решения с электрообогревом выходных частей каналов на улице, но это не решение для холодного чердака, так как слишком много электрокабеля и соответственно электроэнергии понадобится. Что делать с конденсатом не понятно...
Решил ли автор проблему?

Если что, вот подробнее http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry965203.

Может кто подкинет умную книжку по проблеме конденсата в приточно-вытяжных системах или хотя бы статью какого-нить журнала? Где то должно быть написано, что нельзя ставить такие системы в холодных чердаках...

daddym
Цитата(Vin_il @ 25.12.2013, 16:38) *
Где то должно быть написано, что нельзя ставить такие системы в холодных чердаках...

Ставить можно, выключать нельзя smile.gif В люБой подобной системе при выключениии возникают проблемы. К примеру обмеразют клапаны так что не открываются...
Vin_il
Цитата(daddym @ 25.12.2013, 17:13) *
Ставить можно, выключать нельзя smile.gif В люБой подобной системе при выключениии возникают проблемы. К примеру обмеразют клапаны так что не открываются...

+ про клапаны (внутренне уверен, что в "моей" системе также обмерзают и могут клинить).

Еще найти бы подтверждение этих выводов в официальных изданиях или литературе. А то приходится некоторым людям законы физики доказывать (а по сути спорить с проджектом)... тяжело это всё объяснять-разжевывать... вот была бы ссылка на умную книжку или статью по вопросу... тогда другое дело... тому кто выручит буду премного благодарен
coverart
А калорифер какой стоит?
Vin_il
Цитата(coverart @ 26.12.2013, 20:36) *
А калорифер какой стоит?

По факту стоят канальные воздухонагреватели КВН-160 "Веза" (теплообменник типа ВНВ 243)
По проекту должны были стоять водяные нагреватели WHC 150х150-2 "Sistemair"
nganasan
Цитата(Vin_il @ 25.12.2013, 15:38) *
Где то должно быть написано, что нельзя ставить такие системы в холодных чердаках...

Требования к температуре в помещении венткамеры:
Согласно СНБ 3.02.03-03 - Административные и бытовые здания табл. 11 температура в холодный период времени:
в приточной венткамере - 16 оС
в вытяжной венткамере - 16 оС или не нормируется.

А вот относительно того, как защитить вытяжку от обледенения при периодических пусках - пока не придумал smile.gif
AndreyAL
Если правильно понял. 1е - в приточном тракте выпадает конденсат, 2е - секция увлажнения приточного воздуха отсутствует. Следовательно воздушный клапан приточной(вероятно и вытяжной) системы обладает недостаточной герметичностью. И ночью теплый и влажный воздух помещения начинает вытягиваться в приточный тракт, стенки которого имеют температуру ниже точки росы.

В идеале перед выключение вент агрегата, продуть вытяжной тракт теплым и сухим воздухом приточной системы.