Здравствуйте, форумчане.
Возник вопрос по вентиляции теплогенераторной (2 котла сум. мощностью 98 кВт отопление АБК). С вытяжкой понятно по СНиП "Отопление" не ниже 400 мм от потолка, а вот с притоком какие-то непонятки. С СНиПе Отопление написано, п 4.40 Низ отверстия для приемных устройств следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемо го по данным Госкомгидромета или расчетом, но ниже 2 м от уровня земли. Так , а в Посібник до СНиП II-35-76 Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі. («Котельные установки» )
п.9.4.Припливне повітря рекомендується подавати в приміщення безпосередньо над підлогою в зону не вище 0,3 м. Т. е. если у меня теплогенераторная на первом этаже, то мне не просто отверстие в стене с решеткой делать, а еще и воздуховод , который опустится с отм. не 2 м от земли до 0,3 от пола??? Самое интересное, что нигде такого вживую не видела, в основном либо решетка в стене, либо в двери.
Помогите, пожалуйста.
Заранее спасибо за ответы.