Полная версия этой страницы: Напор перед оросителем
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Gatalsky
Какой рабочий напор необходимо принимать перед оросителем СВВ-12? Минимальный 0,05 МПа. По графику зависимости орошения от давления подходят все значения от 0,2 до 1,0 МПа. высота установки 2,5 м.
BTS
Цитата(Gatalsky @ 6.5.2013, 18:11) *
Какой рабочий напор необходимо принимать перед оросителем СВВ-12? Минимальный 0,05 МПа. По графику зависимости орошения от давления подходят все значения от 0,2 до 1,0 МПа. высота установки 2,5 м.

На бийских номограммах интенсивность/давление выбираете на вертикали интенсивность, находите наданного номограмме оросителя соотв. точку, а на горизонтали получаете давление.
BTS
Цитата(Gatalsky @ 6.5.2013, 18:11) *
Какой рабочий напор необходимо принимать перед оросителем СВВ-12? Минимальный 0,05 МПа. По графику зависимости орошения от давления подходят все значения от 0,2 до 1,0 МПа. высота установки 2,5 м.

На бийских номограммах интенсивность/давление выбираете на вертикали интенсивность, находите на номограмме данного оросителя соотв. точку, а на горизонтали получаете давление.
polegaeva
Для расчета я беру минимальный напор на диктующем оросителе, чтобы интенсивность при этом напоре была требуемая. У всех остальных оросителей напор будет больше. А вообще, специалисты из ПО "Спецавтоматика" сказали, что меньше 0,1 МПа лучше не брать, хотя по документации у них написано минимальный напор перед оросителем 0,05 МПа.