antonio-oz
Доброго времени суток!
Имеется такая связка: 4 руфтопа Trane Voyager + 4 Trane IPak, все это подключено по ЛОНу к контроллеру Beckhoff через модули KL6401.
В бекховских модулях созданы профили для обмена данными между контроллером и кондиционерами.
При конфигурации сети LonMaker-ом не получается соединить выход функционального блока Voyadger-а и вход функционального блока контроллера.
Это происходит из-за того, что в свойствах выхода ФБ кондиционера "NVattributes" установлено Polled Network Variable, а в свойствах входа ФБ контроллера данная галка отсутствует.
Так вот, суть вопроса:
Имеется ли возможность каким-то образом "подружить" KL6401 и Trane-овскою плату?
relaxlion
Уточнение. Всем входным NVI и выходным NVO переменные для коммуникационного Lon-модуля кондиционера фирмы Trane присвоен атрибут Polled Network Variable.

В Lon-модуле KL6401 управляющей аппаратуры фирмы Beckhoff при входных переменных такой атрибут отсутствует.

При попытке связать TRANE переменную NVO с Polled Network Variable с Beckhoff NVI переменной без переменной следует предупреждающее сообщение LonMaker:

"The following error occurred while processing the connection 'Subsystem l.K_l.K_l.nvoUnitStatus' -> 'Subsystem 1.PLC.PLC.NVI0':

An attempt was made to connect network variables of the same direction,

NVs with mismatched polling attributes a polled output NV to non-polling input NV), or msg_in to msg_in.

Subsystem: NS Connections, #9)



The object(s) which resulted in the error:

Subsystem 1.K_l.K_l.nvoUnitStatus

Subsystem 1.PLC.PLC.NVIO"

и связь не образуется.



Соответственно в хелпе LonMaker-а есть указание:

"Network Variable Properties: NV Attributes Polled Network Variable Declares network variable as polled.

If polled and the network variable is silent,

the input sends a request to the output.

An output network variable can only be bound to a polling input network variable.

However, an input network variable declared as polled can be bound

to either a polling output network variable

or a non-polling output network variable."

- что если только ВХОДНАЯ переменная декларированная как Polled Network Variable, то может быть связана с ВЫХОДНОЙ с атрибутом или без. Т.е. ситуация обратная рекомендованной.

В контролерах обоих производителей конфигурация атрибутов отсутствует.

Есть малая вероятность, что производители пойдут на изменение прошивки Lon-модулей.

В результате кондиционеры завести в SCADA систему не удается.

И что делать? helpsmilie.gif Может существует Lon-модуль с возможностью трансляции переменных, или есть возможность программно согласовать переменные в проекте…