Случай 1.
GENERAL AJYA72LATF постоянно мигает LED1 , LED 2 мигает 8 раз.
Расшифровка - среднее давление (компрессор не включается).
Cброс аварии:
1 - сбросил питание наружного блока 380V на 3 минуты
2 - передернул SW4(4).
После сброса ошибки кондиционер работает нормально в течение 1 месяца.

Примечание 1:
На плату управления приходит сигнал от двух трансдюсеров.
Красный -12V
Белый - +2V - давление на стоячем компрессоре при Тул=+25С
Черный +12V
Показания двух трансдюсеров на стоячем компрессоре одинаковое.


Случай 2 - другой объект.
GENERAL AJYA72LATF постоянно мигает LED1 , LED 2 мигает 11 раз.
Расшифровка - не работают оба компрессора (действительно, компрессоры не включаются)
Cброс аварии:
1 - сбросил питание наружного блока 380V на 3 минуты
2 - передернул SW4(4).

Примечание 2:
Передергивание SW4(4) OFF-ON-OFF без выключения основного автомата питания - 380V не сбрасывает ошибку.
Снятие и установка разъема питания 220V на плате управления наружного блока не сбрасывает ошибку.
В этих случаях ошибка сохраняется в мозгах платы инвертора.

Авария появилась спустя неделю, после дозаправки - 5 кг (R410)
После сброса ошибки кондиционер работает нормально в течение 1 недели.


В чем причина появления аварии-?
Когда авария появится снова - ?
airwave
Толян, че сервисный тул поломался?)