Привествую всех форумчан!

Имеется здание детского сада 70-х годов постройки, в котором выполнена однотрубная система отопления с П-образными стояками. В части помещений. пристроенных позже, имеется двухтрубная горизонтальная система отопления, причем обе - без каких-либо регулирующих устройств.

Сейчас стоит вопрос комплексной модернизации здания. Начнем с термомодернизации (утепления всех ограждающих конструкций) и реконструкция с.о.

Одна из ведущих фирм по поставке оборудования предлагает поставить на каждый радиатор РТК повышенной проп. способности и выполнить замыкающий участок. В основании стояков - автоматический комбинированный балансировочный клапан.

Насколько жизнеспособна такая схема? Какие могут быть с ней проблемы?

Заранее спасибо.
KGP1
Так, что гарантирует "Одна из ведущих фирм по поставке оборудования"?
jota
Если полная модернизация, то на первом этаже в ясельных группах - тёплый пол. Как присоедините к 1-трубке?
Для детсада лучше чем коллекторная (лучевая) система с комбинированными ящиками для радиаторов и тёплого пола, ещё не придумано.
AMETbl4
Цитата(KGP1 @ 12.8.2013, 13:09) *
Так, что гарантирует "Одна из ведущих фирм по поставке оборудования"?

я несколько неточно выразился - это ммм.. крупнейший производитель арматуры и оборудования, в том числе для систем отопления. Суть идеи - переход от однотрубной с.о. с постоянным гидр. режимои к с.о. с переменным гидр. режимом.
jota
Цитата(AMETbl4 @ 12.8.2013, 14:56) *
Суть идеи - переход от однотрубной с.о. с постоянным гидр. режимои к с.о. с переменным гидр. режимом.

Вас должно интересовать поддержание микроклимата в детском саду и идеи тут нет никакой
AMETbl4
Цитата(jota @ 12.8.2013, 16:56) *
Вас должно интересовать поддержание микроклимата в детском саду и идеи тут нет никакой

так никто с этим не спорит. реализовать-то его можно по разному, так?
меня интересует, реализовал ли кто-то вариант, аналогичный моему?
tiptop
Цитата(AMETbl4 @ 12.8.2013, 17:57) *
реализовал ли кто-то вариант, аналогичный моему?

jota вот что ещё писАл:
Цитата
В бывшей ГДР оставили однотрубки, но поставили 3-ходовые термостаты. А на стояки вместо диафрагм регуляторы расхода. Теперь скажите, что немцы - попуасы....



"папуасы" ? smile.gif

Умирающая однотрубная система отопления
jota
Если поставить целью оставить существующую однотрубную систему, то можно всякого придумать. Но в данном случае полная реконструкция здания, новая система, новый ИТП. Зачем нужны эти танцы с бубнами? Должен быть комфорт, тёплые полы 1 этажа и надёжность.
Татьяна Удальцова
Если уж идет реконструкция, да с утеплением ограждающих конструкций, то надо и систему отопления полностью переделать. Зачем оставлять "винегрет" из двухтрубной и однотрубной частей? "В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань" (С).

Ну да, "одна из ведущих" много чего предложит купить. Но не им отвечать. Надо просто разработать проект реконструкции (фактически замены) системы отопления квалифицированными специалистами. Вот в проекте могут быть и изделия "одной из ведущих фирм" использованы - сами изделия замечательные. Только с умом проектировать надо. Правильно jota пишет - "новая система, новый ИТП, теплые полы". Ну, разве что гроши на старых радиаторах попытаться без особого смысла сэкономить.
KGP1
Цитата(AMETbl4 @ 12.8.2013, 13:02) *
Привествую всех форумчан!

Имеется здание детского сада 70-х годов постройки, в котором выполнена однотрубная система отопления с П-образными стояками. В части помещений. пристроенных позже, имеется двухтрубная горизонтальная система отопления, причем обе - без каких-либо регулирующих устройств.

Сейчас стоит вопрос комплексной модернизации здания. Начнем с термомодернизации (утепления всех ограждающих конструкций) и реконструкция с.о.

А что будет вместо садика, и каковы капвложения? Если садик скупили под офис и солидное финасироваие, то раскучивайте по полной, а если бюджетное финасироваие и садик остается в мун собств, то утеплив здание, ИТП и СО можно модерниз по минимуму: предусмотрите балансировку ситем и насосное смешение в ИТП. Остальное все от лукавого, да и затраты на содержание ИТП и СО после "крутой модернизации" будут существенными. Все это ляжет тяжелым грузом на хрупкие плечи зав. садиком(если это не Питер и ли Москва). Знаю ситуацию не понаслышке.
AMETbl4
Нет-нет, целевое назначение садика никто менять не будет, то есть он так им и останется.
теплые полы, которые по нормам требуются в игровых 1-го этажа, сделаем электрическими - там всего несколько таких помещений, не имеет смысла городить историю с теплообменниками, насосами, арматурой и пр.

Кстати, KGP1 очень точно заметил: объект бюджетный, нужно по возможности обойтись малой кровью. поэтому и хотелось бы оставить существующие стояки, а отопительные приборы пересчитать под изменившиеся нагрузки.
Dsdr
Здравствуйте, товарищи инженеры!
Разрешите немного отступить от темы дискуссии. Выше упомянули о "винегрете" из двухтрубной и однотрубной частей системы отопления. Вот и возник у меня вопрос о приемлимости моего решения.
Сейчас проектирую отопление административного комплекса, в частности заложил двухтрубную систему по офисным помещениям, а на лестничной клетке заложил однотрубный стояк (минимизация арматуры в МОП).
Соответсвенно, чтобы всё не закольцевалось через однотрубную систему, поставил балансировочный клапан в основание стояка для ограничения максимального расхода. Верно ли я поступил?

Ниже прилагаю интересующий меня фрагмент схемы: Ст22-23 - двухтрубный, Ст24 - однотрубный.
AMETbl4
Dsdr, радиаторы на однотрубном стояке будут с термостатическими калапанами?
Dsdr
Цитата(AMETbl4 @ 13.8.2013, 15:05) *
Dsdr, радиаторы на однотрубном стояке будут с термостатическими калапанами?


Нет, на однотрубном стояке только полнопроходные шаровые краны. Хотя, если подумать, то и они там не нужны, замыкающих участков нет, следовательно, в случае аварии придется весь стояк отключать. Спасибо за навеянную мысль, уберу их.
Татьяна Удальцова
Цитата
Хотя, если подумать, то и они там не нужны

Хотя, если почитать СНиП, то там (на ЛК) арматура вообще не нужна.
Цитата
чтобы всё не закольцевалось через однотрубную систему, поставил балансировочный клапан в основание стояка

Что не "закольцевалось"? В однотрубном стояке последовательно соединены несколько ОП, его сопротивление заведомо больше, чем сопротивление одиночных ОП в двухтрубной части.

"Винегрет" заключается в том, что смешаны "конечные" потребители с заведомо значительно отличающимися сопротивлениями. Такая система должна быть тщательно рассчитана и увязана.
Vano
Если реконструировать садик и приводить его в современное состояние под существующий СаНПиН, то
малой кровью не обойтись и бюджетностью не будет пахнуть
потребуется
- утеплить фасад и кровлю
- поменять заполнение оконных и дверных наружных проемов
- поменять технологию кухни и прачки и соответственно вентиляцию
- и венткамеру для этого новую сделать
- ИТП реконструировать
- пожарку
- видеонаблюдение
- медблок наверняка - изолятор добавить
- наружные лестницы все переделать на более широкие по требованиям ФЗ
и после этого электры не останется на электрические теплые полы
и на фоне этого систему отопления просто новую выполнить
а если нет бабла на все мероприятия то лучше и не трогать одну систему отопления - реконструкция должна быть комплексной
Татьяна Удальцова
Цитата
Если реконструировать садик и приводить его в современное состояние под существующий СаНПиН, то
малой кровью не обойтись и бюджетностью не будет пахнуть

Совершенно верно. Если принимается принципиальное решение о реконструкции детсада (т.е. за счет бюджета), то и выделяются бюджетные деньги. Под те работы, которые предусмотрены проектной документацией. И нет никакого смысла при разработке документации экономить на отоплении. Здесь можно и "повеселиться", сделать как в европах. Но с умом, чтобы в результате в здании было тепло.

"Бюджетное" - это не аналог "дешевого", а выделение средств из бюджета (районного, городского или областного). А там выделяется сколько надо, но при наличии проектной документации.

А граница принятия решения лежит здесь - утепление фасада и кровли. Это уровень затрат, при котором требуется уже бюджетное финансирование. Всякие "модернизации" систем отопления "малой кровью" тоже делаются, но когда детишки просто замерзают. Вот тогда денег мало, в т.ч. производятся незаконные сборы с родителей, которые готовы скинуться на "тепло" (но не на прокорм "ведущих фирм").

В этом случае систему отопления также можно реконструировать ("шоб тепло было"), но здесь как раз не надо покупаться на предложения "ведуших производителей". Надежная, "теплая" система отопления может быть смонтирована и за малые деньги, безо всяких ненужных "прибамбасов". Требуется только соответствующая квалификация проектировщиков.
Dsdr
Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.8.2013, 18:21) *
Что не "закольцевалось"? В однотрубном стояке последовательно соединены несколько ОП, его сопротивление заведомо больше, чем сопротивление одиночных ОП в двухтрубной части.

"Винегрет" заключается в том, что смешаны "конечные" потребители с заведомо значительно отличающимися сопротивлениями. Такая система должна быть тщательно рассчитана и увязана.


Спасибо за внимание к моему вопросу.
Мне кажется, правильнее указать цифры. Конкретно на моем примере: сопротивление однотрубного стояка (без балансировочного клапана): 5 кПа;
сопротивление через ближайший параллельный ОП двухтрубной системы: 10 кПа, где 2 кПа в трубопроводах и 8 кПа в ОП с РТК (минимальный перепад в РТК принят из условия гидравлической устойчивости системы 70%/30%).

Получаем, что через однотрубный стояк сопротивление меньше, и чтобы исключить"короткое замыкание" я ставлю балансировочный клапан на дополнительный перепад в 5 кПа. Итого суммарный перепад в стояке в 5+5=10 кПа, равный перепаду в параллельном участке двухтрубной системы.

Вот и вопрос, будет ли в моем случае "винегрет", если рассматривать участок однотрубного стояка в качестве своеобразного отопительного прибора двухтрубной системы? И при изменении гидродинамческого режима при работе термостатов максимальный расход через этот стояк будет ограничен.

Или же в корне неверное и надо переделать этот стояк в двухтрубный с дросселирующими шайбами на подводках к ОП?

Татьяна Удальцова
Цитата
Мне кажется, правильнее указать цифры. Конкретно на моем примере: сопротивление однотрубного стояка (без балансировочного клапана): 5 кПа;
сопротивление через ближайший параллельный ОП двухтрубной системы: 10 кПа, где 2 кПа в трубопроводах и 8 кПа в ОП с РТК (минимальный перепад в РТК принят из условия гидравлической устойчивости системы 70%/30%).

За формальными цифрами вы не видите физический смысл. Для начала замените паскали на мм.вод.столба - их наглядно можно представить. Даже "измерить". Далее предстаьте, что РТК нет. Не работает, не поставили, выбросили. И сразу картина изменится.

Правильная система изначально должна быть сделана конструктивно надежной и устойчивой - сама по себе. При этом и 70/30 еще не делают систему по-настоящему устойчивой, это только самый минимум. А дополнения в виде автоматических регуляторов должны доводить праметры системы до более экономичных. Если стоят и работают РТК на приборах двухтрубной части, то они перераспределяют теплоноситель и в однотрубном стояке.

Kult_Ra
Цитата(Dsdr @ 14.8.2013, 9:26) *
Вот и вопрос, будет ли в моем случае "винегрет", если рассматривать участок однотрубного стояка в качестве своеобразного отопительного прибора двухтрубной системы? И при изменении гидродинамческого режима при работе термостатов максимальный расход через этот стояк будет ограничен.
Да. Однотрубный стояк вполне можно "рассматривать" как двухвтрубный стояк из одного одного отопительного прибора.

Цитата(Dsdr @ 14.8.2013, 9:26) *
Или же в корне неверное и надо переделать этот стояк в двухтрубный с дросселирующими шайбами на подводках к ОП?
Вполне это не страшное явление - в одной системе СО последовательное и параллельное подключение ОП.
Влияние всяких "термовентилей" в процессе их "работы по фиксации температуры помещения" сто пудёв окажутся в пределах "точности-погрешности" проекта и его искажений после монтажа и наладки.

"Увязать" меж собой "параллельные" контуры двухтрубных стояков" - первый уровень управления устойчивостью системы.
Второй уровень - увязать контуры стояков, не взирая стояки из одного ОП или многих парпаллениых ОП или многих последовательных.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Иногда применяется "одноуровневая увязка" комбиИзделиями у ОП, но тогда не удастся "прижать" однотрубные стояки и их надо исключить из конструкции. Но пока больше теоретически - не все фирмы имеют подобные "изделия" и потому Пырков (данфосс) с Покатиловым (герц) помалкивают.

"одноуровневая увязка" комбиИзделиями у ОП - для небольших СО - все контуры независимо от "стоячкой принадлежности" исчислять от теплового пункта (ТП) и "гасимый напор" пожирается настройками такого КОмби_термовентиля.
РВИ
Люди добрые! Как правильно пересчитать годовые нагрузки в Гкал ГВС и Вентиляции в часовые
Kult_Ra
Вспомнил про Пыркова и тут же наткнулся на его высказывания про однотрубки на этом форуме - см здесь.

В той же теме (чуть ранее) есть слова про комби
Мат и автомат. Автоматика.
Мат - слово на древнем санскрите
Когда только мат, то думать (делать слова из мыслей в голове) надо, а если автомат - то всё само происходит без твоих мозгов. Тепло в доме, светло и мухи не покусывают с двухтрубной системой и MiniCombiValve.
Хорошо-то как, господи! biggrin.gif


Цитата
Как правильно пересчитать годовые нагрузки в Гкал ГВС и Вентиляции в часовые
Есть много формул в рекомендациях из СССР для расчёта годовых расходов тепла (и топлива), в том числе и для Вашего случая они (ГВС и Вентиляции ) по часовым расходам. Вам теперь нужно по этим же формулам, зная годовой, посчитать часовой. Только неясно к чему бы этакая реконструкция?
Dsdr
Цитата(Kult_Ra @ 14.8.2013, 20:59) *
Вспомнил про Пыркова и тут же наткнулся на его высказывания про однотрубки на этом форуме...


Спасибо большое за информацию! Поизучаю некоторое время.
Татьяна Удальцова
Цитата
то всё само происходит без твоих мозгов

О, это для нас актуально. Особенно в проектировании.
KGP1
Цитата(Dsdr @ 14.8.2013, 22:14) *
Спасибо большое за информацию! Поизучаю некоторое время.

Ну, ну... Удачи в освоении результатов анализа с Данфосским уклоном. Но только для того, чтобы эти труды эффективно применить нужна неплохой практический опыт и, безусловно, основательные знания. В противном случае - "легко взять ложный след".
Dsdr
Цитата(KGP1 @ 15.8.2013, 9:10) *
Ну, ну... Удачи в освоении результатов анализа с Данфосским уклоном. Но только для того, чтобы эти труды эффективно применить нужна неплохой практический опыт и, безусловно, основательные знания. В противном случае - "легко взять ложный след".


К чему ирония? Прекрасно понимаю, что красота в простоте, потому и не стремлюсь увешать всю систему регуляторами перепада/расхода на каждом стояке, как рекомендует вышеупомянутая фирма. В принципе решение задачи я для себя принял, и не без помощи форума. Любая информация по теме полезна и интересна, иначе откуда взять "основательные знания"? Вопрос риторический.
Vano
Цитата(Dsdr @ 15.8.2013, 10:49) *
К чему ирония? Прекрасно понимаю, что красота в простоте, потому и не стремлюсь увешать всю систему регуляторами перепада/расхода на каждом стояке, как рекомендует вышеупомянутая фирма. В принципе решение задачи я для себя принял, и не без помощи форума. Любая информация по теме полезна и интересна, иначе откуда взять "основательные знания"? Вопрос риторический.

Значит пока не прочли...
Упомянутый автор рекомендует автоматические регуляторы перепада/расхода на каждом отопительном приборе, а не только на стояке.
Знания брать на земле, на стройке, на монтаже - через руки прочувствовать.
AMETbl4
Цитата(AMETbl4 @ 13.8.2013, 11:04) *
хотелось бы оставить существующие стояки, а отопительные приборы пересчитать под изменившиеся нагрузки.


Что-то мы отклонились от исходной темы) спасибо Dsdr

возвращаясь "к нашим баранам"... как считают уважаемые специалисты, будет ли работоспособна однотрубная система отопления 2-этажного здания детского сада, в которой:
- в для выполнения требований норм устанавливаем термостатические клапаны на каждом отопительном приборе
- чтобы отключение радиатора не приводило к остановке стояка, делаем замыкающие участки
- в основании стояков т.н. "комбиклапан" для ограничения макс. расхода

пока проблема одна - малое гидр. сопротивление замыкающих участков на отопительных приборах. как с ней бороться?

прошу выразить мнения)
Vano
Бороться - сделать лучевую систему с термостатами или двухтрубную с термостатами или однотрубную вообще без термостатов - по нормам они не требуются.
AMETbl4
Цитата(Vano @ 16.8.2013, 15:02) *
однотрубную вообще без термостатов - по нормам они не требуются.


На Украине они нужны, причем отдельно сказано про детские сады в соответствии с ДБН В 2.2-4, изм. 2

Тут еще вопрос возник по однотрубке с замыкающими участками. Как обеспечить требуемые потери давления в этот самом замыкающем участке? кто-то пытался туда считать шайбы или дросселя туда?
Татьяна Удальцова
Цитата
Как обеспечить требуемые потери давления в этот самом замыкающем участке? кто-то пытался туда считать шайбы или дросселя туда?

Для горизонтальных систем использовались унифицированные редукционные вставки. Но это относится к забытым инженерным решениям. Секреты хранят жрецы Культа Ра. А вообще-то используется коэффициент затекания, по котором учитывается, сколько воды пойдет по ЗУ, а сколько по ОП.
Kult_Ra
Цитата(AMETbl4 @ 19.8.2013, 10:54) *
На Украине они нужны, причем отдельно сказано про детские сады в соответствии с ДБН В 2.2-4, изм. 2
Тут еще вопрос возник по однотрубке с замыкающими участками. Как обеспечить требуемые потери давления в этот самом замыкающем участке? кто-то пытался туда считать шайбы или дросселя туда?
Надо бы делать расчет каждого малого циркуляционного кольца.

Потери всегда через замыкающий равны потерям в подводке, термовентиле и в ОП за счет изменения расходов
В ОП должно ориентировочно попадать не более 360-400 л/ч теплоносителя. Особенно плохо, если его затекает много и сильно растут потери в нем. Потери стояка есть сумма потерь в узлах + потери в межузловых трубах - последовательное присоединение.

Поэтому все, что Вы желаете узнать, и зависит от числа ОП-узлов в стояке, расчётной температуре вначале и конце стояка да нагрузок на одно установочное место.

Если до 3-5 приборов, то узлы чаще всего нужны проточно- регулируемые (с ТХК или вообще проточные). Или узлы с регулируемым альфа. Нынче их много у разных фирм в разных частях РФ..

http://heating.danfoss.com/PCM/images/emag/8470.jpg
http://rucoecom.danfoss.com/KB/Description...es/image002.gif

Если до 10 шт, то замыкающий на сортамент меньше. Или узлы с регулируемым альфа.
Если более 10, то надо даже "распускать замыкающий (байпас)" - делать равным диаметру стояка.



Байпасный дроссель RTD-BR – диафрагма заводского изготовления, предназначенная для установки на перемычке (байпасе, замыкающем участке) между подводками отопительного прибора в однотрубной системе водяного отопления с проходной регулирующей арматурой.
Байпасный дроссель применяется с целью увеличения доли теплоносителя, проходящего через отопительный прибор, от общего его расхода в стояке системы отопления за счет повышения гидравлического сопротивления байпаса.
RTD-BR увеличивает сопротивление байпаса на величину, соответствующую изменению его условного прохода с 15 мм до 10 мм или с 20 мм до 15 мм.
Необходимость применения байпасного дросселя определяется в результате теплогидравлического расчета системы отопления.
RTD-BR может устанавливаться как на смещенном, так и на осевом замыкающем участке стояка.