Аларик
при монтаже вертикальных насосов что практичнее: установка их на раме из швеллеров или на свой фундамент? масса одного насоса порядка 400 кг.
timofeyprof
Насосы крепить к раме, а раму анкеровать к фундаменту.
Аларик
спасибо timofeyprof! масса фундамента все равно должна расчитываться исходя из 4х кратной массы насосо? а если раму прианкеровать к бетонному полу помещения насосной?
BTS
Цитата(Аларик @ 18.8.2013, 11:12) *
спасибо timofeyprof! масса фундамента все равно должна расчитываться исходя из 4х кратной массы насосо? а если раму прианкеровать к бетонному полу помещения насосной?

Естественно, должна..
Крепление рамы насосов непосредственно к монолитному бетонному полу для относительно небольших насосов проходило. При массе 400 кг я бы посоветовался с конструкторами раздела КЖ.
инж323
Монтируйте на раму, которая будет замоноличена в фундамент конструктивно выполненный вместе с заливкой пола плавающего, но обратите при монтаже внимание что б подложка была выполнена плотно(сосульки бетона не протекли до плиты и потом что б не стучали в неё) и аналогично от стен. Масса такого плавающего пола вместе с фундаментами значительно больше массы насосов или массы одинокой рамы насоса.
Да, и не стремитесь экономить на бетоне- пусть фундамент насоса станет выше пола на 200-250 мм хотя б. Приямок дренажный с насосом конечно будет,но если не справиться, то площадь пола поможет иметь время на реагирование и при этом насосы не будут залиты водой(двиглы)
Аларик
высота до двигателя насоса - около 900 мм, есть ли при этом смысл в увеличении высоты фундамента?
уважаемые, что скажете насчет такой схемы? подобную схему откопал в инете, однако я предполагаю там рама крепилась анкерами к полу помещения, а не бетонировалась
инж323
А нет там схемы, в ней не отражены очень существенные моменты, а дана просто разметка некоторых частей,но не целого. если 900 мм, то да, в принципе не стоит и завышать,но массу бетона фундамента и плиты всего пола плавающего(и оторванного от перекрытия и стен) не стоит занижать. Это ж не единственные насосы и нечто шумящее в помещении?
В принципе можно залить плавающую плиту пола, затем выставить рамы и на них смонтировать насосы, а потом залить бетоном и раму для создания массы конструкции обеспечивающей снижение шума и вибраций.
Аларик
Благодарю! Общая картина более-менее понятна...
Спасибо
а насос крепить к раме возвышающийся над фундаментом обычными болтами или шпильками/ шайбами, болтами?