Полная версия этой страницы:
двухфазный воздухонагреватель
Добрый день! Вот какая проблема - срочно делаем приточную систему вентиляции, в наличии есть только электронагреватель 5кВт на 2-х фазное напряжение, а можно ли его переделать на 1-фазное напряжение? Вентиляция в квартире, соответственно есть только 1 фазное...
можно, но вместо 5кВт получите ~1,7кВт
А поподробнее - что именно нужно сделать? Как подсоединять, что откинуть?
все по схеме. вместо фазы2 - ноль.
vadim999
20.8.2013, 21:21
Ну, да, Господа, остается только поверить в существование 3-х тактных двигателей внутреннего сгорания.
Ничего себе двухфазное напряжение.
От Тесла в наследство нагреватель достался - откуда такой?
Такие нагреватели не редкость.
Градация мощности наверно. В продукции Sistemair такие есть.
У нас не системайр, производство аэроблок, но вот с двухфазкой сам первый раз столкнулся, поэтому и встал в тупик
Меняйте нагреватель или подключите как рекомендовал LordN.
А схему соединения ТЭНов можно посмотреть?
Подключение - 2 фазы и ноль, или только 380?

у автора схема №2
а подключить надо по схеме №1
Цитата
у автора схема №2
а подключить надо по схеме №1
Тогда только с заменой ТЭН с 380В, на 220
не нужна замена, вместо 5кВт будет 1.7кВт, автора устраивает..
vadim999
25.8.2013, 22:15
Цитата(LordN @ 21.8.2013, 12:57)

не нужна замена, вместо 5кВт будет 1.7кВт, автора устраивает..
Смотрю стартпост +схему1 + схему2, думаю про себя о "тупой" активной нагрузки, получаеца 2,94 кВт. Хде затупил?
У Лорда пращщоты в ращщотах
Цитата
У Лорда пращщоты в ращщотах biggrin.gif
I = 5000W/400V = 12.5A
R = 400V/12.5A = 32 Ohm
P = 230V*230V/32 Ohm = 1653,125W
есть вопросы к Лорду, к физике, к зеркалу?
Разве что не учтено чуть меньшее споротивление ТЭНа из-за недогрева
polyakov.mo
26.8.2013, 10:15
И на сколько отличается мощность ТЭНа из-за недогрева?
Был у нас преподаватель, он рассказывал, как один студент считал номинал резистора с точностью 3 знака после запятой на номиналах ~110 Ом. А выбирал из каталога с заявленной точностью 5-10%... Вопрос: зачем нужны 3 знака после запятой? Еще любил прибавлять: "Для инженерного расчета число pi=3, если задана точность >5%"
Зависит от материала нагревателя
polyakov.mo
26.8.2013, 10:37
Пусть будет нихром
Цитата(polyakov.mo @ 26.8.2013, 14:15)

И на сколько отличается мощность ТЭНа из-за недогрева?
Был у нас преподаватель, он рассказывал, как один студент считал номинал резистора с точностью 3 знака после запятой на номиналах ~110 Ом. А выбирал из каталога с заявленной точностью 5-10%... Вопрос: зачем нужны 3 знака после запятой? Еще любил прибавлять: "Для инженерного расчета число pi=3, если задана точность >5%"
+1
обычно я просто делю на три, тут уже сам чють в себе не усомнился и решил себя перепроверить..
А я научился 22-ва делить на 7-мь
Цитата(AVFRZN @ 26.8.2013, 23:08)

А я научился 22-ва делить на 7-мь

корень из трех - это межфазное от однофазного. мощность - квадрат. вот потому и три.
это к вопросу про "научился".
22/7=3.142857.... это к вопросу про "пи"
А про "научился" - в электротехнике принято величать напряжение между фазами "линейным" , а между фазой и нейтралью "фазным"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,