Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водопровод от скважины, тупиковый или кольцевой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Водоснабжение и канализация
SweetDream
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаУвидела чужой генплан по ВК, водоснабжение от скважины, есть 1 резервная скважина, после них водонапорная башня. Правильно ли то, что от башни идет 1 водовод? для наглядности прикладываю схему.
Serg Ivanov
А где хранится пожарный запас?
Khomenko_A_S
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2013, 12:56) *
А где хранится пожарный запас?

"на бумаге"- в башне.
От скважины 2 нитки надо тянуть
Serg Ivanov
Цитата(Khomenko_A_S @ 22.9.2013, 16:55) *
"на бумаге"- в башне.
От скважины 2 нитки надо тянуть

Если в башне - то от башни две нитки. От артскважины до башни - одну.
Khomenko_A_S
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2013, 18:20) *
Если в башне - то от башни две нитки. От артскважины до башни - одну.

Если план с намеком на масштаб и нет дополнительных ограничений, то лучше было бы от скважины протянуть дополнительную нитку до ПГ. Расстояние почти как от башни до кольца.
SweetDream
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2013, 13:56) *
А где хранится пожарный запас?

там есть 2 резервуара, они сидят на этом одном водоводе.
SweetDream
Цитата(SweetDream @ 23.9.2013, 9:44) *
там есть 2 резервуара, они сидят на этом одном водоводе.

подвожу итог - план неправильный, нужно 2 нитки?
Водяной
как резервуары обвязаны?
если без резервуаров, то от каждой скважины по одной нитке до башни и от башни две нитки...первая категория
в башне нет противопожарного запаса скорее всего, в башне 10и минутный запас...
SweetDream
Цитата(Водяной @ 28.9.2013, 9:22) *
как резервуары обвязаны?
если без резервуаров, то от каждой скважины по одной нитке до башни и от башни две нитки...первая категория
в башне нет противопожарного запаса скорее всего, в башне 10и минутный запас...

вот обвязка! выходит при устройстве резурваров достаточно одного водовода?
Khomenko_A_S
Недостаточно.
При аварии между кольцевой системой и резервуарами- воды не будет.
SweetDream
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.9.2013, 10:14) *
Недостаточно.
При аварии между кольцевой системой и резервуарами- воды не будет.

вот я тоже так думаю, но каким пунктом снипа это обосновать?
по снипу 2.04.02-84 п.8.5 "Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается."

у них от резервуаров до кольца примерно 150 м, от башни до кольца - 210 м.


Khomenko_A_S
Цитата(SweetDream @ 30.9.2013, 10:01) *
вот я тоже так думаю, но каким пунктом снипа это обосновать?

Цитата
8.3. При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе в соответствии с п. 9.6. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен при условии выполнения требований п. 8.2.

За указаным участком запаса воды нет.
SweetDream
Цитата(Khomenko_A_S @ 30.9.2013, 11:26) *
За указаным участком запаса воды нет.

выходит надо тянуть 2 нитки. спасибо!
Ilya Kozelkov
простите, что по тупому вклиниваюсь, но тут точно знают ответ. я, никогда не имевший дела со строительством, должен сделать канализацию на участке дачном. предлагают кольца бетонные для этого дела такие - но их там валом, что выбрать? спасибо!
Ninchik007
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,с таким вопросом!Нужно спроектировать систему водоснабжения для коттеджного поселка на 6 двухэтажных коттеджей.Скважина будет,но нелегальная,из-за отсутствия места для сан-зоны.Планировали резервуар для воды,но выходит объем около 40 кубов,сам не маленький,да еще сан-зона,согласно снипа-30 м.А еще противопожарный запас воды должен быть для 3 часовой возможности тушить-108 кубов!Если водопровод объединен-надо все 108 кубов добавлять?или только 10 минутный запас?И самый главный вопрос-что использовать:резервуар или водонапорную башню?если башню,то как в нее закачивать воду??(если скважина нелегальная и воду привозят)?
nick2
Цитата(Ilya Kozelkov @ 16.11.2013, 20:09) *
должен сделать канализацию на участке дачном. предлагают кольца бетонные

Пусть Вам предложат биосептик или накопитель сточных вод (ищите с инете), там и решайте с Зак-ом , что взять.
Цитата(Ninchik007 @ 24.12.2013, 16:56) *
Нужно спроектировать систему водоснабжения для коттеджного поселка на 6 двухэтажных коттеджей.Скважина будет,. Планировали резервуар для воды, .А еще противопожарный запас -108 кубов!
снесите пару коттеджей, и место появится.

А Вы не пробовали в проектную организацию обратиться? и качество воды у Вас нормальное? станцию очистки не забыли?
и не говорите, что дорого, это какими же должны быть "6 коттеджей", чтобы их обозвать "поселком"

Цитата(danildiez @ 25.12.2013, 20:03) *
По вопросу водоснабжения я считаю, что нужно обращаться только сюда Реклама Мы с мужем именно сюда обращались, когда строили свой собственный дом.

spam.gif Нажмите для просмотра прикрепленного файла
vnikitash
Чето здесь не то. Две нитки нада тянуть от башни, ибо дела не будет
burenieskvazhin
можно и три нитки biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.